Haier CORAL HSU-18HPL103 выдает ошибку E3

Автор Symphony, 21 августа 2026, 16:58:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Symphony

Кондиционер Haier CORAL HSU-18HPL103 исправно поработал все лето (покупался в прошлом году), а тут ни с того, ни с чего выключился и выдает ошибку E3. Как исправить?

Ремонт кондиционеров

Ostap

Ошибка E3 на кондиционерах Haier чаще всего указывает на срабатывание защиты по низкому давлению хладагента в контуре. Так что скорее всего утечка, искать, исправлять и заправлять.

Bykov

Еще может быть проблема в капиллярной трубке или фильтре-осушителе, банальный засор и из-за этого падает поток фреона.

Larry

Еще может быть проблема с датчиком температуры наружного воздуха. Обрыв или короткое замыкание или отсоединение разъёма на наружном блоке. Тоже не исключено.

Даниил

Фреон уходит. Посмотрите на вентили наружного блока. Нет ли на них потеков масла. Если есть, то вот вам явный симптом.

Ремонт кондиционеров