Haier AS20HQJ1HRA-W \1U20HQJ1FRA стал хуже холодить, компрессор гудит

Автор AlexFrost, 14 июля 2026, 13:59:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

AlexFrost

Все привет, такая вот проблема - Haier AS20HQJ1HRA-W \1U20HQJ1FRA стал хуже холодить, компрессор стал гудеть сильнее. И еще одна особенность, заметил, что за прошлый месяц счет за электричество конский был. В чем может быть проблема?

Ремонт кондиционеров

Bender

Скорее всего утечка. Смотрите, нет ли на вентилях инея или следов масла. В общем, симптомы говорят о недостатке фреона.

Yustas

Банально не мешает его просто помыть, при чем оба блока, но не абы как, а нормально, с разборкой и чисткой. Скорее всего проблема в грязи.

VadimKa

Цитата: Yustas от 14 июля 2026, 17:44:19Банально не мешает его просто помыть, при чем оба блока, но не абы как, а нормально, с разборкой и чисткой. Скорее всего проблема в грязи.
Увеличение потребления от грязи маловероятно, а вот при утечке фреона, как раз потребление очень сильно может повысить расход.

Tagir

Для начала мойка и чистка. Не помогло, надо замерить параметры на компрессоре и сравнить с паспортными.

Timoha

На мой взгляд все симптомы утечки фреона. Так что тут надо вызывать мастера, пусть ищет место утечки, а потом уже заправляет по весам.

Алишер

Вызывайте мастера. Требуется найти место утечки, устранить ее, а потом все заправить по весам. До этого кондиционер лучше не включать.

Rawa

Утечка фреона. При ней как раз компрессор начинает работать более шумно по причине падения давления и КПД падает.