• Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) уходит в аварию несколько раз за сутки 5 0 5 1

Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) уходит в аварию несколько раз за сутки

Автор Debond, 04 июня 2020, 12:10:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Debond

Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) уходит в аварию несколько раз за сутки, лечится перезагрузкой по питанию. На внутреннем блоке индикация оперейшн 2 раза, таймер 6 раз. На проводном ПДУ ошибок не пишет.  По кодам ошибок вроде как коммутация межблочных соединений, но по логике после перезагрузки коммутация не должна восстанавливаться. И еще почему то проводной ПДУ ошибки не высвечивает, скрытого меню я там не нашел. Может нужно набрать какую то комбинацию клавиш.

Ремонт кондиционеров

Mario

Цитата: Debond от 04 июня 2020, 12:10:53
Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) уходит в аварию несколько раз за сутки, лечится перезагрузкой по питанию. На внутреннем блоке индикация оперейшн 2 раза, таймер 6 раз. На проводном ПДУ ошибок не пишет.  По кодам ошибок вроде как коммутация межблочных соединений, но по логике после перезагрузки коммутация не должна восстанавливаться. И еще почему то проводной ПДУ ошибки не высвечивает, скрытого меню я там не нашел. Может нужно набрать какую то комбинацию клавиш.
А не надо искать логику, а надо следовать ошибкам и проверять именно межблочное соединение.

Strukov

Цитата: Debond от 04 июня 2020, 12:10:53
Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) уходит в аварию несколько раз за сутки, лечится перезагрузкой по питанию. На внутреннем блоке индикация оперейшн 2 раза, таймер 6 раз. На проводном ПДУ ошибок не пишет.  По кодам ошибок вроде как коммутация межблочных соединений, но по логике после перезагрузки коммутация не должна восстанавливаться. И еще почему то проводной ПДУ ошибки не высвечивает, скрытого меню я там не нашел. Может нужно набрать какую то комбинацию клавиш.
Ничего не надо набирать. Попробуйте подключить другими проводами как времянку. И если проблема исчезнет, то надо менять проводку по трассе.

Matvey

Цитата: Debond от 04 июня 2020, 12:10:53
  По кодам ошибок вроде как коммутация межблочных соединений, но по логике после перезагрузки коммутация не должна восстанавливаться.

Может восстанавливаться, но связь может быть не постоянной (плохой контакт) отсюда и проблема.

Faust

Цитата: Matvey от 13 июля 2025, 23:34:21
Цитата: Debond от 04 июня 2020, 12:10:53
  По кодам ошибок вроде как коммутация межблочных соединений, но по логике после перезагрузки коммутация не должна восстанавливаться.

Может восстанавливаться, но связь может быть не постоянной (плохой контакт) отсюда и проблема.
В электрике всегда все просто, либо контакт есть, либо контакта нет. Не постоянный контакт, это с любовницей может быть только :)

DAP

Скорее всего есть проблема на плате наружного блока. Если есть возможность, надо прозванивать его.

Фил

В аварию уходить может из-за банального перегрева. Как минимум, надо помыть внешний блок, не исключено, что там птицы уже гнезда свили.

Sairus

Может поможет, когда-то было подобное с одним кондиционером, правда Митсубиши, точно такая же симптоматика, оказалось просто пережат дренаж был.

Makarov

Цитата: Фил от 24 июля 2025, 14:39:52
В аварию уходить может из-за банального перегрева. Как минимум, надо помыть внешний блок, не исключено, что там птицы уже гнезда свили.
Вот тоже так кажется, если перезапуск есть, значит с межблочкой все в порядке, а уход в аварийный режим от перегрева, самое похожее.

Veradnov

А может быть просто имеет место перегрузка сети? Ну не рассчитана она на одновременное включение мощных потребителей.

Игорек_Донск

Операция 2/Таймер 6 — потеря связи с наружкой или обрыв датчика нагнетания. Перезагрузка помогает из-за переинициализации портов. Проверь сопротивление термистора на компрессоре. Плата умирает, замена нужна.

Ремонт кондиционеров