dmi555

Уважаемые коллеги ,подскажите ,плз, у кого был похожий случай .Настенно- потолочный 42 блок gree ,внешка универсальная .После 10 минут нормальной работы выходит ошибка  Е6,кондер еще 3 раза пытается запуститься,но каждый раз встает в аварию.По перечню ошибок Е6  " Ошибка коммутации",  " нет связи между  внешним и внутренним блоком" , " отсутствие фазы"  и т.д. Я обратил внимание,что вентиляторы на внешнем блоке после 2 минут работы ,начинают крутиться медленно и на пульте ( TJ 01)   резко начинает увеличиваться ( до 88-92 С) показатель температуры конденсатора (EVE) ,трогаю конденсатор рукой он не горячий ,немного теплый . До этого кондер 2 года работал нормально ,сегодня мы его переставили и вот началось ,может датчик температурный повредили?
Заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Было на днях такое
Отдали плату внешки электронщику
Щас поставили - полёт нормальный)

Davidlet


RichardCoida


Сергеич

Ошибка E6 на кондиционерах Gree означает нарушение связи между внутренним и наружным блоками сплит-системы.

Fedorov

Ошибка E6 на Gree, это нет обмена данными между внутренним и наружным блоком. Проверяйте кабель связи, клеммы, осмотрите на предмет влаги в разъеме

Артюхин

Е6 — это же вроде связь, но датчик конденсатора у Вас явно врёт: на пульте 90, а рукой тёплый. После перестановки могли пережать или оборвать провод датчика. Гляньте его разъём и целостность жил. Если датчик врёт, плата глушит вентиляторы и уходит в аварию.