Ошибка E3 и самопроизвольное отключение напольника

Автор darklord, 10 октября 2013, 14:06:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

darklord

Такая ситуация, до нас уже производились работы (спаивали трубы оловом, после утечки фреона). На момент нашего приезда присутствовала ошибка Е3, и снова утечка. Утечку устранили, начали заправлять - отключился наружний блок, при этом на внутреннем останавливался вентилятор. Ошибку при этом не выдает, но и до заданной температуры не доводит. после этого работает всего 5-7 минут,потом опять отключается. Пришлось заправлять до килограмма, дальше не стали, и на вакуум давление около 1 уходит. Что это может быть? Наружний блок осмотрели - чистый.

Ремонт кондиционеров

ananas

Ну во-первых, те кто до вас спаял оловом, напортачили. Во-вторых, проводилась ли после устранения утечки вакуумировка? Если нет, то все очевидно. У вас там, в системе фреон разбавленный с воздухом,  а это честно говоря очень губительно по отношению к компрессору!!!Для начала очистите систему - вакуум-заправка, а потом заправляйте по новой, и будет нормально.

darklord

И правда, не делали. А я вот на перегрев грешил, думал может в этом дело. Хотя потом пришла мысль, что за 7 минут и перегреться то не успеет.  да и вентилятор работает, продув есть. А за совет спасибо!

Ремонт кондиционеров