• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 0 5 1

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор сега, 28 ноября 2017, 19:32:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

сега

Все оказалось как всегда банально просто.во второй наружке инверторный   компрессор глючил.почему сразу не дошли до этого.все компрессора прозвонили показатели все в норме были а что интересное он запускается на 5 секунд а потом останавлевается и вся система ещё 40 секунд работает а потом входит в ошибку.

сега

Ребята спасибо огромное за помощь за советы с фуджипе с хайсенсом с маквеем очень помогло.но у меня есть ещё вопрос)проблема с chigo нужны сервиз мануалы а конкретно ставим полноценную врв  chigo вопрос в том что можно на один пульт подключить несколько внутрянок?та летиратура которая идёт в комплекте об этом не говорит и вообще ни чего нет.спасибо


сега

У нас такие пульты щас если получится фотки скину

сега

Не  получаесли отправить

сега

Zmx-cmve-05

сега


сега

Я так думаю они идут один к одному

Ремонт кондиционеров