Мульти система Fuji не запускается с 1 блоком

Автор master, 20 апреля 2016, 18:07:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

Или просто провода от внутрянок на колодках, что изначально и советовали...

hellberg

Так я вчера и спрашивал: запускается ли компрессор после включения одной подключенной внутрянки.
Здесь могли скорее не на заводе перепутать, а просто уже здесь у нас кто-то плату снимал/ставил.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

Цитата: hellberg от 22 апреля 2016, 09:14:16
Так я вчера и спрашивал: запускается ли компрессор после включения одной подключенной внутрянки.
Здесь могли скорее не на заводе перепутать, а просто уже здесь у нас кто-то плату снимал/ставил.
нет, с одним блоком не запускается, на внутрянку питание идет, а компрессор не запускается

hellberg

А тогда какая разница: перепутано или нет. Даже, если и перепутано, наружка-то не понимает, что подключился не к тому порту. Здесь именно какое-то ограничение возможно стоит.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

Цитата: hellberg от 22 апреля 2016, 10:21:32
А тогда какая разница: перепутано или нет. Даже, если и перепутано, наружка-то не понимает, что подключился не к тому порту. Здесь именно какое-то ограничение возможно стоит.
Заеду сегодня к ним, поменяю местами провода во внешнем блоке, если запустится, выложу фото где была проблема.

VAL57

Надо было посмотреть код ошибки на наружном блоке.
https://cloud.mail.ru/public/Bja7/UgxDtsXvu
Скорее всего будет авария:Indoor unit connection capacity error.(Стр.15)
Можно ради эксперимента  попробовать обмануть:Поставить SW1: 1-ON; 2-ON; (1-OFF;2-ON штатное положение для данной модели). Все действия с переключателем надо производить при отключенном питании, иначе есть шанс ,что новое положение не будет воспринято.
В любом случае, как бы Вам не удалось обмануть систему,не советую эксплуатировать кондиционер с одним внутренним блоком:рискуете в режиме теплового  насоса потерять компрессор.

master

Цитата: VAL57 от 22 апреля 2016, 17:49:39
Надо было посмотреть код ошибки на наружном блоке.
https://cloud.mail.ru/public/Bja7/UgxDtsXvu
Скорее всего будет авария:Indoor unit connection capacity error.(Стр.15)
Можно ради эксперимента  попробовать обмануть:Поставить SW1: 1-ON; 2-ON; (1-OFF;2-ON штатное положение для данной модели). Все действия с переключателем надо производить при отключенном питании, иначе есть шанс ,что новое положение не будет воспринято.
В любом случае, как бы Вам не удалось обмануть систему,не советую эксплуатировать кондиционер с одним внутренним блоком:рискуете в режиме теплового  насоса потерять компрессор.
times- это количество мигания?
был сегодня там, подкинул управляющий провод от порта В, к порту А - запустился с одним блоком, давление 6,5 (см.фото). Но в начале сверил со схемой обозначения проводов и пробовал местами менять, уходит в ошибку.
SW1 стоял в положении: 1-on; 2-on; 3-off
В конечном итоге решение было принято перевезти эту систему в другое помещение и задействовать все три блока, а на месте Мульта установить обычную семерку.
Спасибо, все обсуждения возьму на заметку для дальнейшего профессионального интереса))


hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.