Мульти система Fuji не запускается с 1 блоком

Автор master, 20 апреля 2016, 18:07:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

master

Кондиционер на три внутренних блока, инверторный. Почему при подключении только одного блока выдает ошибку? Пробовали два подключать-запускается! Модель скину чуть позже

Ремонт кондиционеров

master

Проблема описана со слов мастера, сам туда завтра поеду. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему???

master

Наверное неправильно выбрал раздел. Модель проблемного кондиционера Fuji ROA18LAT3

hellberg

Ошибка при подключении или при включении одного внутреннего. На мультах обычно трубы и провода по портам путают.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

если расшифруете ошибку,то может разберетесь даже сами  ;)

код ошибки какой ?

master

Цитата: kasim от 20 апреля 2016, 20:47:03
если расшифруете ошибку,то может разберетесь даже сами  ;)

код ошибки какой ?
краная и зеленая лампочки мигают

hellberg

Master это не ответ. Нужно смотреть как они мигают. Определенную последовательность. И таким образом понять что это за ошибка.
А вообще с чужих слов диагностировать хуже всего. Нужно самому ехать и смотреть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

Цитата: hellberg от 20 апреля 2016, 21:16:37
Master это не ответ. Нужно смотреть как они мигают. Определенную последовательность. И таким образом понять что это за ошибка.
А вообще с чужих слов диагностировать хуже всего. Нужно самому ехать и смотреть.
Согласен, нужно будет самому поехать и разобраться что и почему, исключив самые простые варианты. Если не удастся запустить, значит будет тема для обсуждения, уже в подробностях)) Просто не понятно почему два запускаются, а если один подключить, то выдает ошибку? Может кто знает значения ошибок этой модели?

wartandax

Да все как всегда - перепутаны трассы с проводами, датчики отслеживают, что нет фреона в том котором надо, а включенный обмерзает

master

Всем привет! Съездил сегодня на объект, пытался запустить. Там ситуация такая: смонтирован только один блок, фреон закачали по весам r-410 (2,2 кг). К наружному блоку подведено питание 220Вт, на Unit A подведен внутренний блок, Unit B  и C  остаются свободными, заказчик не хочет пока монтировать остальные два блока. От задействованного внутреннего блока идет межблочный кбель на клеммы 1,2,3. При включении  запускается внутрянка, работает минуты 3-5 и выдает ошибку. Мигают светодиоды красный и зеленый одновременно - 5 раз и после, сразу мигает два раза светодиод зеленый.
Пробовал задействовать второй блок (подключил межблочный провод) к Unit B - наружка запускается, газовая труба холодная.
На плате наружки пробовал менять положения переключателя (current change), но ничего не изменилось, при подключении одного внутреннего блока уходит в ошибку.
Если есть какие мысли, напишите, пожалуйста?

master

Цитата: wartandax от 21 апреля 2016, 07:59:20
Да все как всегда - перепутаны трассы с проводами, датчики отслеживают, что нет фреона в том котором надо, а включенный обмерзает
Там перепутать не с чем, всего один провод на межблочку и один питание

hellberg

То есть уверенность 100%, что провода подключены к порту А и трубы тоже к порту А?
После запуска одной внутрянки на внешнем блоке точно ни компрессор, ни вентилятор не запускаются?
Если по первым двум вопросам ответ положительный, то может быть наружка прошита на какую-то минимальную загрузку. То есть не обязательно два блока должны постоянно работать, но подключены к наружке должны. Многие производители так и пишут, что минимальное количество внутренних - 2шт.Вообще это предположение и мультах такая логика мне не встречалась. А вот на VRF и мини-VRF минимальная загрузка как правило 50%. Если подключено по мощности меньше внутренних, то ошибка будет.
При подключенном по проводам втором блоке нужно убедиться, что первый нормально работает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

Цитата: hellberg от 21 апреля 2016, 17:04:48
То есть уверенность 100%, что провода подключены к порту А и трубы тоже к порту А?
После запуска одной внутрянки на внешнем блоке точно ни компрессор, ни вентилятор не запускаются?
Если по первым двум вопросам ответ положительный, то может быть наружка прошита на какую-то минимальную загрузку. То есть не обязательно два блока должны постоянно работать, но подключены к наружке должны. Многие производители так и пишут, что минимальное количество внутренних - 2шт.Вообще это предположение и мультах такая логика мне не встречалась. А вот на VRF и мини-VRF минимальная загрузка как правило 50%. Если подключено по мощности меньше внутренних, то ошибка будет.
При подключенном по проводам втором блоке нужно убедиться, что первый нормально работает.
Трубки точно подключены к порту А, межблочку пробовал на все три переставлять, запускается только если к двум портам межблочку подключить и все работает, компрессор делает свое дело)) Я предложил снять плату с внутрянки и подкинуть ее во внешний, тем более они не собирались ставить остальные блоки.

master

Мои выводы аналогичны. Внешний блок запрашивает второй внутренний, по другому мультик Fuji Elecric  ROA18LAT3 не запустится

master

Еще раз хорошо проанализировав, появилась мысль, что ошибку кондиционер может выдавать из-за перепутанного подключения заводом-производителем. Выкладываю схему, на ней помечаю провода. Все на мой взгляд  просто, на 99% уверен что проблема возникала именно из=за этого. Так как при подключении на два порта и включении двух блоков, наружка запускается, но каждая внутрянка управляет не своим портом.
Если удастся еще раз там побывать, обязательно отпишусь!! А так кто столкнется с этим - пробуйте перекидывать управляющие провода на колодке идущей к плате во внешнем блоке!