• Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2 5 0 5 1

Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2

Автор zuben, 26 марта 2017, 21:49:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: Noise от 06 июля 2024, 12:00:09
Цитата: Бурмистров_Ва от 08 мая 2023, 18:52:40
Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!

Такой же кондиционер и та же проблема. Подскажите, пжлста, как решили проблему? Что сделали?
Все устраняют последствия,
но не замечают главного:
1 - нет Реле Контроля Напряжения,
2 - нет УЗО 0.03A,
3 - не подключено GND,
4 - автомат АВ С20,
5 - варистор L/N - 14D681, вместо 14D431,
6 - ШИМ А6061 взрывается от пульсаций по питанию.

Угадал?
Ничего не выдумываю, просто смотрю,
как подключают кондиционеры монтажники и производители подливают масло в огонь - R32,
с увеличением диапазона эксплуатации и скоропортящимися конденсаторами.

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 06 июля 2024, 17:16:49
Цитата: Noise от 06 июля 2024, 12:00:09
Цитата: Бурмистров_Ва от 08 мая 2023, 18:52:40
Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!

Такой же кондиционер и та же проблема. Подскажите, пжлста, как решили проблему? Что сделали?
Все устраняют последствия,
но не замечают главного:
1 - нет Реле Контроля Напряжения,
2 - нет УЗО 0.03A,
3 - не подключено GND,
4 - автомат АВ С20,
5 - варистор L/N - 14D681, вместо 14D431,
6 - ШИМ А6061 взрывается от пульсаций по питанию.

Угадал?
Ничего не выдумываю, просто смотрю,
как подключают кондиционеры монтажники и производители подливают масло в огонь - R32,
с увеличением диапазона эксплуатации и скоропортящимися конденсаторами.
Уже давно главная статья дохода копрораций(не опечатка) - это сервис и ремонт, а не продажа техники.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 06 июля 2024, 20:41:14
Уже давно главная статья дохода корпораций - это сервис и ремонт, а не продажа техники.
В 2009...2012 было иначе.
Продажи, установка З/К давали основную прибыль.

Noise

Цитата: SERVICEMAN от 06 июля 2024, 17:16:49
Цитата: Noise от 06 июля 2024, 12:00:09
Цитата: Бурмистров_Ва от 08 мая 2023, 18:52:40
Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!

Такой же кондиционер и та же проблема. Подскажите, пжлста, как решили проблему? Что сделали?
Все устраняют последствия,
но не замечают главного:
1 - нет Реле Контроля Напряжения,
2 - нет УЗО 0.03A,
3 - не подключено GND,
4 - автомат АВ С20,
5 - варистор L/N - 14D681, вместо 14D431,
6 - ШИМ А6061 взрывается от пульсаций по питанию.

Угадал?
Ничего не выдумываю, просто смотрю,
как подключают кондиционеры монтажники и производители подливают масло в огонь - R32,
с увеличением диапазона эксплуатации и скоропортящимися конденсаторами.
2недели пытаюсь вызвонить хоть кого то - отремонтировать кондиционер. Везде "футбол" - перезвоните через 10 дней, я не в городе.
Ошибка E1. Провода приходят, напряжение тоже, вот и думаю перепаять ШИМ А6061. Как считаете?


Noise


wartandax

Сверху жёлтого трансформатора


Где вы были всю осень, всю зиму, всю весну? Сейчас опять ни у кого времени нет, зимой бы давно уже сделали...

Ремонт кондиционеров