Отключается вентилятор наружного блока Vestel 9

Автор zice, 02 апреля 2016, 20:14:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zice

 всем привет проблема кондер вестел 9 отключается вентилятор н.б 2-3 минуты и все а компрессор продолжает работать
межвиткового нет
конденсатор в норме
что может быть?

Ремонт кондиционеров

hellberg

Обменка 220?
Питание пропадает на клемах, когда вентилятор выключается?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

ДА НА ВНУТРЯНКЕ ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ И ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ А КОМПРЕССОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

hellberg

А потом вентилятор не включается?  Может встроено управление давлением конденсации (вряд ли конечно, но может быть).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Схему пришлите, много причин может быть

zice

СХЕМУ НАРУЖКИ ИЛИ ВНУТРЯНКИ И ЕЩЕ МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПРОБЛЕММА В МИКРОСХЕМАХ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

hellberg

Да,  вполне, хотя и редкость. А схемы лучше с обоих блоков в нормальном качестве.
А в тепло как работает?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

СХЕМ НА КРЫШКЕ НЕТУ ТАМ 4 КЛЕМЫ N 123 ЭТО НЕ ИНВЕРТОР СХЕМА СТАНДАРТНАЯ С СДВОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ КАК У ЛДЖИ СПЛИТУ ЛЕТ 7
НА ТЕПЛО НЕ ВКЛЮЧАЛ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА НАРУЖКИ 0.27 А КАКИЕ МЫСЛИ ГОСПОДА

hellberg

Так вентилятор потом уже не включается? На тепло как работает?
Почему сразу не ответить?
Схема на внутрянке-то хоть должна быть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Проверь датчик обмерзания или замени постоянным сопротивлением, если при этом все будет нормально, значит мозги так борятся с обмерзанием
Или вообще,  подключите вентилятор параллельно компрессору во внешнем блоке и не парьтесь
Если нужна регулировка давления,  то через РДКшку любую....

zice


wartandax

При котором кондиционер будет работать, примерно 5-10 кОм, но лучше выяснить опытным путём, так как никакой информации нет об этом кондиционере

Ремонт кондиционеров