• Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2 5 0 5 1

Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2

Автор zuben, 26 марта 2017, 21:49:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zuben

Привет всем! Сплит, инвертор Lessar LS/LU-HE09KFA2. Внутренний блок включается (холод/тепло), наружный не реагирует, через минут 5 внутренний останавливается и встает в ошибку E1 Защита по отсутствию связи между блоками. Демонтировал, разобрал, соединил межблочкой, включил - плата наружного блока не реагирует. Заменил регулятор напряжения 5В, стоял L7805ABV, впаял временно L7805CV. Включил, на плате загорелись все светодиоды (4 шт), и опять 5 минут и ошибка E1. Предохранитель и варистор в норме. Проверил все диоды, все работают. Проверил IGBT транзисторы, все работают. Диодный мост работает. Все электролитические конденсаторы не вздувшиеся. 2 полипропиленовых конденсатора UTX HQX 105 X2, судя мо размерам и маркировке емкость должна быть 1мкФ, но их емкость 4.1 и 5.6 нФ. Может ли плата не работать из-за этих конденсаторов?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Что то вы не строго края начали.
Надо идти от сигнального провода в обратную сторону
Что там , оптопары или гибридная сборка стоит?
Конденсаторы оставьте в покое

wartandax

Плата отлично сделана, как у Тошиба, на дискретных элементах, мечта ремонтника!
Подскажите, на каком заводе её делали?

zuben

Стоят оптопары PC817 и PC851, вечером проверю их. А то что емкость конденсаторов не соответствует номиналу, это нормально?

zuben

Плата EU-KFR25W/BP2N1-080, где сделана затрудняюсь сказать.

wartandax

Да они в фильтре каком-то стоят, не влияют...тем более на них же есть марккировка, зачем гадать какой ёмкости должны быть..
Судя по маркировке , Гри наверное делает...

zuben

Емкость на них не указана, есть только маркировка 105. Нашел табличку по конденсаторам MPX класса X2, в ней MPX105 1мкФ 32х22х13 мм. Оптроны еще не проверял, но в случае если PC851 вышел из строя, я так понимаю на 817ый его заменить нельзя? У 817 Vceo 35В, а у 851ого 300В.

wartandax

Верно, нельзя
105 это и есть значение емкости

zuben

Проверил оптроны (как показано здесь: http://diodnik.com/%EF%BB%BFkak-proverit-optron/), работают. В чем еще может быть причина?

wartandax

На форумах электронщиков зайди, не факт , что они рабочие.
Для полной уверенности просто замени.
Я же писал, по цепочке, всю обвязку, отвечающую за связь

zuben

Еще раз здравствуйте! Заменил оптроны и конденсаторы. Теперь при подаче напряжения, не зависимо от того подключен сигнальный провод или нет, включается вентилятор наружного блока и 4х-ходовой клапан. В чем может быть причина? Еще там где должно быть 5В - есть 5В, где должно быть 15В - 15В, а где должно быть 12В - есть 7,5В.

wartandax

Пробита драйверах микросхема скорее всего,типа ULN 2003 или 4
Если просаживается напряжение, то на этой линии КЗ

Бурмистров_Ва

Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!

wartandax

Здравствуйте! Скачки напряжения, некачественная элементная база, перегрев микросхемы

Noise

Цитата: Бурмистров_Ва от 08 мая 2023, 18:52:40
Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!

Такой же кондиционер и та же проблема. Подскажите, пжлста, как решили проблему? Что сделали?