• Реле 832A-1A-C-B залипло. 5 0 5 1

Реле 832A-1A-C-B залипло.

Автор SERVICEMAN, 23 сентября 2026, 10:10:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

В контроллере холодильника (выпуск 2013г.)
иногда залипает реле:
SONG CHUAN
832A-1A-C-B
катушка DC 12V (R=150 Ohm)
30A AC 250V.

Установлено аналогичное реле:
TE
T9AS1D12-12
Potter&Brumfield
12VDC  (R=132 Ohm)
FORM A
N.O.30A  AC 240V.

Есть ли смысл установки варистора 431,
в параллель контактам реле,
как это выполнено в кондиционере Daikin - ?

Ремонт кондиционеров

wartandax

На индуктивную нагрузку, думаю, имеет смысл

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 23 сентября 2026, 11:38:48На индуктивную нагрузку, думаю, имеет смысл
Да, реле включает компрессор.

Почему с завода не установлен снаббер - ?

https://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravleniya/snabber-sniffer-iskrogasyaschaya-cep/

Более вероятна причина залипания:
ослабление возвратной пружины.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/magnit-iz-kompressora-dlja-proverki-rele/new/#new