Затекла вода на плату rg76b535g01

Автор alexhelp, 25 мая 2016, 21:20:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alexhelp

Раствором с хлоркой обрызгивали теплообменник внутреннего блока для профилактики плесени потолочного кондиционера. В следствии чего попал раствор на плату управления (фото прилагаю). Был слышен характерный звук, когда замыкает в воде. Предохранитель вышел из строя, после просушки и замены предохранителя, кондиционер не включался. Демонтировали плату и с фотографировали с двух сторон.

Посоветуйте, что можно сделать?

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Холодильщики всех стран объединяйтесь!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Возьмите зубную щётки и спиртом хорошо всё почистите


После этого визуально убедитесь в отсутствии замыканий и разъеденных дорожек


Восстановите дорожки, если надо и включайте

Ремонт кондиционеров