Не могу запустить сплит haier

Автор Лапенко_Андре, 02 апреля 2016, 20:45:59

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Лапенко_Андре

Сплит стоял два года ,  со слов  клиента рабочий , смонтировал трассу соединил блоки при включении в сеть не подает никаких признаков жизни напряжение на клеймах есть , предохранитель на плате целый , нужна помощь в какую сторону двигатся заранее спасибо!!!

Ремонт кондиционеров

А.А.

Сначала определяем какая часть не работает (Электрическая или гидравлическая)
Проверь газ, может стоять по низкому давлению.
Проверь линию связи и пульт.
Прозвони основные узлы, убедись что защиты не мешают запуску.
Както так. Пошарь в тырнете мне попадалась схемка диагностики.

hellberg

Внутренний блок тоже не запускается?
Питание на него приходит?  Проверь варистор.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Лапенко_Андре

Отключил наружний тоже тишина  никаких признаков жизни  не один диод на блоке даже не моргнет,  может шлейфы окислились ? Он два года у него в холодном гараже отлежал без трассы

hellberg

На вопросы можешь ответить?  При чём здесь гараж? Наружки висят на улице по 15 лет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice


wartandax

Проверь наличие вторичного напряжения на плате +5 и +12 В, и напиши сюда, дальше подскажем что делать

роман : )

не думаю что мой совет пригодится но перестрахуюсь , был однажды очень похожий случай как отделочники подключали б/у кондиционер у него до этого питающий провод обрезан очень коротко был и они питание сразу на клеммную колодку подавали внутреннего блока так как там написано , фаза ноль земля , симптомы те же были только они наружку не подключали , у них внутрянка не работала а на клемах напряжение было, убедитесь что вы правильно всё подключили,
на каких конкретно клеммах есть напряжение которое вы меряли

rodnin

Цитата: wartandax от 02 апреля 2016, 21:58:39
Проверь наличие вторичного напряжения на плате +5 и +12 В, и напиши сюда, дальше подскажем что делать
У меня подобная проблема. На стабилизаторе напряжение 5 в. и 3 в. На сколько знаю должно быть 5 и 12. Это стабилизатору конец?

wartandax

Маркировка стабилизатора?
Контрольные точки на плате есть?

rodnin

Уже разобрался. Замена стабилизатора помогла. Стаб L7805. После замены напряжение 12 и 5 вольт.

wartandax


Secret_Darya

Кондиционер хаер. При включении все загорается все датчики и тд , на внутреннем блоке не крутится крыльчатка и наружный тоже не запускается , оба счелкают . Подскажите куда лезть и с чего начать . Давление в норме .

wartandax

Цитата: Secret_Darya от 23 июня 2023, 18:47:42
Кондиционер хаер. При включении все загорается все датчики и тд , на внутреннем блоке не крутится крыльчатка и наружный тоже не запускается , оба счелкают . Подскажите куда лезть и с чего начать . Давление в норме .
Ошибка выскакивает?
Двигатель проверили?

SERVICEMAN

Цитата: Secret_Darya от 23 июня 2023, 18:47:42
Кондиционер хаер. При включении все загорается все датчики и тд , на внутреннем блоке не крутится крыльчатка и наружный тоже не запускается , оба счелкают . Подскажите куда лезть и с чего начать . Давление в норме .
Лучше никуда не лезть, а позвать специалиста.
Надо проверить электрику.