Sokol2000

Подскажите пожалуйста.
Система Mitsubishi Electrik : внутренний блок PEJD-4EKHSA, внешний PUH-4YKSA, Настенная панель управления PAR-JH050KA.
Перестал включаться кондиционер с настенной панели, светодиод не горит, панель мертвая (никаких символов включая точку дежурного режима внизу). Проверил наружный блок: все под напряжением (трансформатор питает блок управления, предохранители и пр в норме, горит светодиод LD8 ( подогрев картера). Внутренний блок - такая же картина ( предохранитель, трансформатор,  питающие напряжения в т.ч. после выпрямительных сборок в норме.  Кондиционер запускается если перевести свитчи на внутреннем блоке управления в режим аварийной работы (срабатывает реле-подается напряжение на внешний блок). Все работает, воздух греет. Никаких нештаток. Измеряю напряжение (в двух режимах AC/DC на выходе с блока управления- на настенный пульт - «ноль». Снимал настенный пульт и соединил его непосредственно с платой без магистрали-ноль. Меняю плату внутреннего блока и настенный пульт от другого кондоса (не рабочего с другого этажа дома на котором он не работал несколько лет. От него сняли наружный блок как неисправный, внутренний блок и панель остались-состояние на 100% неизвестно). Картина один в один такая же: пульт без признаков жизни, перевод в режим аварийной работы запускает кондос. Подскажите пожалуйста что еще можно проделать чтобы точно определить что же вышло из строя: внутренний блок управления или настенная панель. Заранее благодарен! Спасибо!

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Sokol2000 от 09 декабря 2019, 23:05:42
Mitsubishi Electrik :
1 - внутренний блок PEJD-4EKHSA,
2 - модель... ?,
3 - модель...?,
4 - модель...?


внешний PUH-4YKSA,
Настенная панель управления PAR-JH050KA.
На блоках 2,3,4 какой пульт и работоспособность этих блоков и ПДУ - ?

Перестал включаться кондиционер с настенной панели,
светодиод не горит,
панель мертвая (никаких символов включая точку дежурного режима внизу).

Проверил наружный блок: все под напряжением (трансформатор питает блок управления, предохранители и пр в норме, горит светодиод LD8 ( подогрев картера).

Внутренний блок - такая же картина ( предохранитель, трансформатор,  питающие напряжения в т.ч. после выпрямительных сборок в норме. 

Кондиционер запускается если перевести свитчи на внутреннем блоке управления в режим аварийной работы (срабатывает реле-подается напряжение на внешний блок). Все работает, воздух греет. Никаких нештаток.

Измеряю напряжение (в двух режимах AC/DC на выходе с блока управления- на настенный пульт - «ноль». Снимал настенный пульт и соединил его непосредственно с платой без магистрали-ноль.

Меняю плату внутреннего блока и настенный пульт  от другого кондоса (модель "кондоса" и ПДУ "кондоса") (не рабочего с другого этажа дома на котором он не работал несколько лет. От него сняли наружный блок как неисправный, внутренний блок и панель остались-состояние на 100% неизвестно).
Картина один в один такая же: пульт без признаков жизни, перевод в режим аварийной работы запускает кондос...
На пульт дать DC 10V - засветился, значит исправен.
Требуются ответы на вопросы в тексте.
Вывод позже.

Цитата: Sokol2000 от 09 декабря 2019, 23:05:42
Подскажите пожалуйста что еще можно проделать чтобы точно определить что же вышло из строя: внутренний блок управления или настенная панель.
- Неисправность в другом месте может быть.

Sokol2000

Канальный кондиционер Mitsubishi Electric.
Внутренний блок: PEHD-4EKSA.
Замена произведена на аналогичную плату с точно такого же блока на др. Этаже. С таким же пультом.

Sokol2000

Работоспособность блоков на которые произведена замена -неизвестна. Тк кондиционер с др этажа не работает(отсоединен наружный блок)

Sokol2000

Подача напряжения на настенный пульт управления приводит к появлению точки дежурного режима и появлению надписи Mitsubishi Electric.

SERVICEMAN

Внешний PUH-4YKSA - имеет 4 головы.
1голова сдохла.

Какое состояние оставшихся трех голов - внутренних блоков?

SERVICEMAN

Цитата: Sokol2000 от 13 декабря 2019, 01:06:24
Подача напряжения на настенный пульт управления приводит к появлению точки дежурного режима и появлению надписи Mitsubishi Electric.
Не прикасайся к пульту, он исправен.

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 11 декабря 2019, 21:18:16
Подскажите пожалуйста что еще можно проделать чтобы точно определить что же вышло из строя: внутренний блок управления или настенная панель.
Нужна макросъемка платы внутреннего блока.
Со смартфона фото не годится.

Sokol2000

Фото платы внутреннего блока, модели внутреннего блока, настенного пульта управления.

Sokol2000

Цитата: SERVICEMAN от 13 декабря 2019, 01:08:22
Внешний PUH-4YKSA - имеет 4 головы.
1голова сдохла.

Какое состояние оставшихся трех голов - внутренних блоков?

К каждому наружному блоку подсоединен один внутренний.


Sokol2000

Фото платы внутреннего блока в высоком разрешении

SERVICEMAN


SERVICEMAN

Цитата: Sokol2000 от 13 декабря 2019, 01:16:01
Фото платы внутреннего блока, модели внутреннего блока, настенного пульта управления.
Оригинальный мануал не нашел. Найден подобный мануал по монтажу.
Прошу прокомментировать последнее фото, где пульт подсоединен к плате наружки.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Бывает ПДУ подключен к линии связи, а бывает к внутреннему блоку.
Как в реале, не видно: нет схемы расключки, прилеплена на крышке, нет оригинального мануала.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


https://www.manualslib.com/manual/563189/Mitsubishi-Pen-2.html?page=9#manual

Sokol2000

На фото пульт управления подсоединен к плате управления внутреннего блока к штатному раз'ему.Трансформатор питания, плата внутреннего блока, пульт управления специально были демонтированны для тестирования и проверки напряжений.

SERVICEMAN

Цитата: Sokol2000 от 14 декабря 2019, 15:07:58
На фото пульт управления подсоединен к плате управления внутреннего блока к штатному раз'ему.Трансформатор питания, плата внутреннего блока, пульт управления специально были демонтированны для тестирования и проверки напряжений.
Белый зеркальный зайчик, отсвет от реле,  сбил с толку.
Если пульт и плата раньше работали и с переключателями никто не игрался.
То неисправна плата внутрянки.

Две неисправные платы внутрянки c одинаковым дефектом наводят на размышление.