• Как проверить исправность драйвера BLDC FAN без приборов - ? 5 0 5 1

Как проверить исправность драйвера BLDC FAN без приборов - ?

Автор SERVICEMAN, 03 августа 2026, 12:11:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Легко - достаточно крутнуть крыльчатку FAN.
Тугое вращение крыльчатки  - драйвер неисправен, пробой IPM.

Как изменится вращение крыльчатки FAN,
если замкнуть перемычкой
контакты питания DC 310V - ?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Проверено на FAN канальникa.
Есть реакция!

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2026, 12:11:20Легко - достаточно крутнуть крыльчатку FAN.
Тугое вращение крыльчатки  - драйвер неисправен, пробой IPM...
Этот метод соблюдается при диагностике платы инвертора компрессора.

Если вместо инв. компрессора подключить обмотки FAN BLDC (900W),
то по тугому вращению крыльчатки определяется:
- пробой IPM или кз питания IPM.

Пробой одного ключа IPM определяется по изменению усилия ручного вращения  FAN,
при поочередном отключении
 одного из трех проводов: U, V, W.

Для наглядной диагностики для клиента,
применить подсветку из 6 LED.

Пример из практики.
МЕ PUMY -P125YHMB.
Компрессор: ANB33NBMT
межвитковое КЗ:
R=0.3 Oм./R=0.3 Oм./R=0.3 Oм.

Прозвонка проводов к плате инвертора:
U/V = 17 MOм,
U/W = 7 MOм,
V/W = 7 МОм.
КЗ нет, но разброс сопротивления свидетельствует о пробое 1 ключа.
КЗ явно видно при прозвонке U,V,W
относительно +/- питания DC 510V.

Это же КЗ IPM определяется по усилию FAN,
без измерения, без разборки эл. бокса!



Ремонт кондиционеров