Кондиционер Ballu BSLI/IN-09 HN1 инвертор. не работает.

Автор Олег Гриднев, 18 августа 2026, 19:50:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Олег Гриднев

Здравствуйте, не могу разобраться, включаю кондиционер но не охлаждает и не греет. не запускается внешний блок.
На дисплеи внутреннего блока проблем нет, указывает заданную температуру.
к внешнему блоку идут 3 провода, питание 220 и управление S.
как только плата внешнего блока получает питание сразу начинают моргать 3 диода.
указывает на какую ту неисправность, я поглядел в другом таком же кондиционере ни чего не моргает.
так вот проблема в том что моргают 3 диода и что делать дальше не знаю. все что можно проверил
в мануале данного кондиционера именно про моргания 3ех диодов вместе ни чего нет.
что случилось и что внешний блок хочет не понимаю  :'(
спасибо за помощь и советы.
кондиционер инвертор Ballu BSLI/IN-09 HN1.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Такие блоки изготавливались в двух вариантах, прикрепляю 2 сервис-мануала для этих версий

wartandax

Вот что написано, при работе компрессора появляется индикация:

мигание 3 светодиодов -  Нормальная частота увеличения и снижения без ограничений по частоте