• Cooper hunter ICY III Ошибка E6 5 0 5 1

Cooper hunter ICY III Ошибка E6

Автор vanota, 07 сентября 2026, 21:02:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

vanota

Приветствую!

Есть тепловой насос CH-S24FTXTB2S-NG, он же Electrolux EACS/I-24HVI/N8_19Y, он же Gree GWH24YE-S6DBA2A/O

Выдает ошибку Е6 – связь между блоками.

Все включается, и в режиме обдува и кондиционера работает, а в режиме обогрева, работает 2 минуты и отключается

- заменили катушку на клапане,
- пробовали протягивать резервную линию, чтобы исключить обрыв существующей, проблема сохраняется

текущие монтеры разводят руками и предлагают демонтировать и везти в сервис. Сервисы этих производителей предлагают менять плату, но ее нигде нет в наличии.

Есть ощущение, что можно что-то на ней заменить и все должно заработать.

Подскажите, какие элементы стоит проверить / заменить в первую очередь.

Плата 300027000308, маркировка W8742BQ, PCB GRJW874-A1


Ремонт кондиционеров

wartandax

Измерьте параметры в режиме охлаждения после выхода на рабочий режим и в режиме обогрева - токи, напряжения, давления
Исходя из того, что отличается, уже можно понять в какую сторону копать

vanota

Спасибо за оперативный ответ!
Видимо буду заказывать у вас ремонт, напишу вам с утра.

Ремонт кондиционеров