Вопрос по кондиционеру вентера Venterru

Автор rikashett1, 18 мая 2016, 18:24:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rikashett1

 Есть вопрос, как видно на фото блок подключон на улице в боксе. Грею Т датчик на внутрянке все включаеца молотит, Перегрев 2,7 и балон замерзает на улице +15. Фрион 410 давление на всасе 8,5 бар, заправлял по весам.

Ремонт кондиционеров

drug

))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа

вопрос где?

))))))))))))))))))))))))))))

rikashett1

 :o :o :o :o Вопрос перегрев маловат или при такой улечной температуры это норм

hellberg

Так кондиционеры не проверяют.
Датчик ты может и обманываешь, но при такой температуре внутрянка скоро должна начать обмерзать.
Наружку тоже нужно закрывать, хотя бы сверху, чтобы давление конденсации было более менее.
Обмерзать может и из-за всего этого, может и из-за влаги в контуре. Много раз меняли подобные стаканы. В них влага была.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

rikashett1

Мне предлогили еще по четырехадовому насту
чять. А скарей всево вооще поминять.


rikashett1

Уважаемый  hellberg я првельно понимаю что переохлождение мерить с этой трубки, и сравнивать с показаниями с этого порта


drug

а я чет недопонял, там расширительный в снегу или так и было?

rikashett1


drug


drug


hellberg

Вот и  чудненько.
Конденсатор у тебя разделен на несколько секций. Переохлаждение можешь померить между верхней и нижней частью любой секции. Разница температур между входом и выходом.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.