Osaka CH-17SL отключается компрессор

Автор Alex BG, 02 июня 2017, 20:57:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Alex BG

Здравствуйте!
Кондиционер  Osaka ch-17sl , привезли на ремонт-заменить компрессор.
Помыл оба блока, продул азотом.заменил компрессор.заменил конденсатор для компрессора. Вакуумировал,
Заправил по весам. Смонтировал в мастерской для теста и :
Компрессор выключается через 5 минут при работе на охлаждение,а вентилятор продолжает работать.
Давление 3 .
В помещении +22
Фреон r-22.
После выключения с пульта ,внешний блок отключается и внутренний начнет но продолжает работать турбина и не закрываются горизонтальные направляющие.

Подскажите пожалуйста кто знает где смотреть, что крутить.
Где я прозевал.?




Ремонт кондиционеров


144


SERVICEMAN

Цитата: Alex BG от 02 июня 2017, 20:57:19
Кондиционер  Osaka ch-17sl
Смонтировал в мастерской для теста и :
Компрессор выключается через 5 минут при работе на охлаждение,
а вентилятор продолжает работать.
Давление 3 . В помещении +22 Фреон r-22.
После выключения с пульта ,
внешний блок отключается и внутренний начнет но продолжает работать турбина и не закрываются горизонтальные направляющие
...

Проверить работу на тепло.

Аlex BG

Всем спасибо!
Желание выбросить было!!!
Проблему с компрессором  решил,
Провода собрав по схеме , а не как были до ремонта.
А турбина не выключается - знакомы мастер микросхем говорит с платой все ОК и так задумано заводом.

Кондиционер установлен. Клиент доволен.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр