Доброго времени суток. Ситуация следующая: внешний блок кентатсу k2mrc50hzocn1 (вроде так) был установлен до нас, он мульти мы один блок сняли продвинули припояли провода скрутили. Все включилось работало. Через 2 недели заказчик говорит ошибка выскочила на двух. Прияхал глянул. Тупит . полез он начинает включая закрывает клапана нагнетания потом вылазит ошибка не помню уже какая. Думал утечка закрыл порты на один блок и провода откинул неделю проработал все ок. Приехал смотреть что делать и как быть. Открыл порты которые закрыл провода подкинул включил второй все гуд. Все холодит. Выключил оба . хотел включить который был откинут система не запускается. Выключил обоих. Включил который работает запускается работает включают второй тоже система работает. Выключаю первый( который работал все время) система пашет. Кароче чего один не может пустить систему а второй может?

Ремонт кондиционеров

hellberg

Ты сам понял по тому как описал ситуацию, что там вообще происходит?
"Кароче" поменяй платы на внутренних блоках местами. Если ничего не изменится, то дело в наружке. Если изменится, то в одной из внутрянок.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.