• Рост давления в трассе через две недели после вакуумирования 5 0 5 1

Рост давления в трассе через две недели после вакуумирования

Автор axe.gatihno, 22 ноября 2026, 20:55:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

axe.gatihno

Добрый день!

Самостоятельно устанавливаю три сплит-системы Royal Clima RCI-RF40HN (R32). Длина каждой трассы около 4 метров.
Устанавливать самостоятельно взялся по причине сильной удаленности домика.

Вопрсо по вакуумированию. У меня есть:
Насос DSZH WK-115N.
Вакуумметр DSZH WK-VG89.

Вакуумметр подключаю через тройник к сервисному порту через кранчик, который вдавливает нипель.

Смонтировал 29 октября (на улице и в доме было +10):

Вакуумировал каждую систему по часу. При работающем насосе - 150 микрон. После отсечения насоса давление поднималось до 220-250 микрон и оставалось стабильным в течение двух часов.

Решил проверить результаты 11 ноября (на улице и в доме примерно +3):
Проверил вакуум, предварительно отвакуумировав тройкники и краны. Получил:
Первая система - 1200 микрон.
Вторая - 2000 микрон.
Третья - 3500 микрон.

Повторно вакуумировал каждую по 30 минут. Результат снова 150 микрон с насосом и стабильные 220 микрон в течение двух часов после отсечения.

Сегодня 22 ноября (на улице +1):
Снова проверил. Получил значения: 1000, 2400 и 4100 микрон соответственно.

Вопрос в том, как трактовать такие результаты? С одной стороны, вакуум отлично держится два часа. На за 10 дней заметно повышается.

Пришел за советом опытных кондиционерщиков. Это нормальное поведение или признак микроподсоса?

Стоит ли открывать краны и пускать фреон? Сплиты вешал для отопления в первую очередь.

Не хочется после открытия вызывать мастера на ремонт трассы и заправку систем. Опять же по причине сильной удаленности домика.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
Рекомендую заполнить осушенным азотом, до 41,5 Атм, проверить утечки
После спустить до 30 и оставить на более длительное время
Измерить давление внеся поправку на разницу температур

После этого можно делать выводы о утечках или наличии влаги в контуре.


axe.gatihno

Цитата: wartandax от Сегодня в 11:29:23Здравствуйте!
Рекомендую заполнить осушенным азотом, до 41,5 Атм, проверить утечки
После спустить до 30 и оставить на более длительное время
Измерить давление внеся поправку на разницу температур

После этого можно делать выводы о утечках или наличии влаги в контуре.

Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а реализуема ли опресовка с вот таким набором?

1. Азот, баллон 5 л
2. На балон штуцер: гайка G3/4" на 1/4" SAE
3. К штуцеру манометрический коллектор HONGSEN HS-NG (60 bar) с вентилем и шлангом 1/4"SAE
4. К другому концу коллектора вентиль с нажимом на ниппель DSZH WK-VC2 - гайка 5/16", штуцер 1/4" SAE

То есть без редуктора.
Вопрос в том, что если нежно открывать кран на балоне, есть шанс без редуктора дать в систему 40 бар, а не 140?


Ремонт кондиционеров