Проблемы с платой Вестел. Нужен код.

Автор Петраков, 11 апреля 2014, 09:14:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Петраков

Народ подскажите как быть с платой Вестел, почему все лампочки как будто взбесились и горят OPTION ERROR(OPTION WAS NOT SET UP OR OPTION DATA ERROR). Есть вариант того, что произошел сбой кодов. Если есть у кого, то подскажите пожалуйста.

Ремонт кондиционеров

Чупакабра


  9К    055405 - 1A00EA
12К    055405 - 1A00Fb
18К    0b5417 - 12024E 
24К    0b5617 - 120340

wartandax


Чупакабра


Петраков

Цитата: Чупакабра от 11 апреля 2014, 11:07:38

  9К    055405 - 1A00EA
12К    055405 - 1A00Fb
18К    0b5417 - 12024E 
24К    0b5617 - 120340
Спасибо Вам огромное. То есть мне нужно будет один из подходящих  кодов ввести в настройки и плата должна будет заработать? Просто хочется наконец-то все сделать по быстрее и как говорится к стороне.)))

Макарский

Надо и мне записать кода, вдруг нужно так же будут потом. В офисе аналогичный кондиционер висит. Ломается бывает, потому что все равно старенький уже, но пока все же пашет еще. Так что спасибо за информацию, я стараюсь тоже брать все на вооружение.

Петраков

Цитата: Макарский от 13 апреля 2014, 06:15:47
Надо и мне записать кода, вдруг нужно так же будут потом. В офисе аналогичный кондиционер висит. Ломается бывает, потому что все равно старенький уже, но пока все же пашет еще. Так что спасибо за информацию, я стараюсь тоже брать все на вооружение.
Оказывается сбои происходят в большей части от перепадов света. У меня друг на днях приходил посмотреть и мне помочь разобраться со всем этим и как сказал, что все проблемы наши начинаются от этого и стабилизаторы просто не спасают даже.

Петр1

Мне не помогла смена кода. Пришлось все равно проводить более масштабные работы и замену делать. Поэтому нет гарантии, но пробовать можно. Зато потом если что будете знать в чем дело все. И если что сможете уже решить и сами проблемы.

Миха

Да все очень просто, ставите снова кода и все. Проблема сама собой рассасывается. Главное правильно подобрать. А то я по не знанию ввел другой и сохранил, пришлось потом вызывать мастеров, чтобы все делали потом.

Серега55

Цитата: Петраков от 11 апреля 2014, 09:14:20
Народ подскажите как быть с платой Вестел, почему все лампочки как будто взбесились и горят OPTION ERROR(OPTION WAS NOT SET UP OR OPTION DATA ERROR). Есть вариант того, что произошел сбой кодов. Если есть у кого, то подскажите пожалуйста.
Такие дебаты здесь и все не по делу, потому что решаемо легко, главное было найти сами коды, а они у Вас уже есть и теперь только это и нужно сделать. Так как я например в свое время не получил нужной и важной для меня информации.

Юрий C



Ремонт кондиционеров