подключение к электрике toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e.

Автор Гостинец, 09 марта 2019, 21:56:35

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гостинец

Доброго всем, есть вопрос
Можно ли подключить и как электрику в блоках toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e.
Вводная
к внутреннему блоку идет 3х2,5 от щита и 5х1,5 межблочки, к внешнему соответственно 2 сторона межблчки 5х1,5

вот есть 3 вопроса.
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам? не опасно, губительно, вредно итп это
2. хватит ли сечерния в 1,5 квадрата для запитки внешнего и внутреннего блока?
3. Можно ли подключить их по какой другой схеме?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Жил и сечения вполне хватает, для заземления тоже.
Давайте конкретику: прикрепляйте "какую-то другую схему", а мы посмотрим можно или нет

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 10 марта 2019, 10:14:04
Жил и сечения вполне хватает, для заземления тоже.
Давайте конкретику: прикрепляйте "какую-то другую схему", а мы посмотрим можно или нет
Нет самого главного - метража.
Тема напоминает гадание на кофейной гуще.

SERVICEMAN

Цитата: Гостинец от 09 марта 2019, 21:56:35
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам?
не опасно, губительно, вредно итп...
Заземлять через трубы нельзя!

Убъет монтажника, сервисника.
Кто будет виноват?
Правильно, кто из ветвей крикнул, что можно...

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 10 марта 2019, 14:29:10
Цитата: Гостинец от 09 марта 2019, 21:56:35
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам?
не опасно, губительно, вредно итп...
Заземлять через трубы нельзя!

Убъет монтажника, сервисника.
Кто будет виноват?
Правильно, кто из ветвей крикнул, что можно...
Уважаемый Сервисман, пяти жил хватит и для заземления тоже, ещё одна и останется, о чём вы?
Тема не стоит и выеденного яйца, рассусоливать не вижу смысла


SERVICEMAN

ТС предложил использовать межблочный трубопровод в качестве земли.

Коллега при сервисных работах с кондиционером получил эл. удар током,
потому, что трубы были использованы в качестве заземления.

ELECTRONOOB


SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 10 марта 2019, 17:08:55
История на грани фантастики
Предлагаю взяться за правильную землю и за корпус незаземленного кондея.
Для эксперимента.

Гостинц


Нет самого главного - метража.
Тема напоминает гадание на кофейной гуще.
[/quote]
Подвод эл. питания - отдельный провод 3х2.5 метров 15 от щита где стоит автомат на 16а и УЗО на группу в 4 кондея на 30мА.
межблочка 5х1.5 примерно метров 4-5


Спасибо за ответы
Тема создана для понимания процесса и нахождения оптимальной схемы подключения электрики.
 

ELECTRONOOB

 
Цитата: SERVICEMAN от 11 марта 2019, 01:14:55
Цитата: ELECTRONOOB от 10 марта 2019, 17:08:55
История на грани фантастики
Предлагаю взяться за правильную землю и за корпус незаземленного кондея.
Для эксперимента.

Вот это больше похоже на правду ) а если просто прикрутить землю к трубам ничего не будет ) блок не заземлён и заземлён через корпус разные вещи )

SERVICEMAN

Цитата: Гостинц от 11 марта 2019, 07:54:52
Подвод эл. питания - отдельный провод 3х2.5 метров 15 от щита где стоит автомат на 16а и
УЗО на группу в 4 кондея на 30мА...
Возможно ложное срабатывание УЗО 0.03А, если кондиционеры инверторные.

Ремонт кондиционеров