можно использовать трубку в место 1/4 , 3/8

Автор роман : ), 15 февраля 2016, 22:08:10

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

роман : )

извиняюсь за корявое и не аргументироанное выражение собственных мыслей , Dantex фирма , Китай , от бытовых до промышленных  систем ,

wartandax

Роман, была у нас такая методичка когда учился (кафедра ОВИК, строительный институт), найду - выложу

роман : )

спасибо , а то иногда требуется прокладка магистрали в определённых местах где ость определённые требования и приходится гнуть её как того требуют - длинный список людей от одделочников-дизайнеров и их заказчиков до тех кому не лень вообще лесть не в своё дело ,а так будет твёрдая уверенность чем это грозит и грозит ли вообще

hellberg

Сейчас многие производители при проектировании руководствуются наверное разными методами. У МЕ например в длину трассы 30м заложены 10 поворотов на бытовухе, а на полупроме 15. Вообще в среднем принимают поворот в 90 град. равным 0,3-0,5м эквивалентной длины (на трубах до 5/8). Рефнет большинство производителей тоже считает как 0,5м.
Здесь выкладываю таблицу из проверенного источника по эквивалентным длинам. А также таблицы из книги Брайдерта "Проектирование холодильных установок" (книгу выложил в раздел Литературы).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )


Ремонт кондиционеров