Установил кондиционер потолочный Neoclima NCS60AG3/NU60AG3 17,9 кВт. Трасса получилась 4 метра. Проблема в том, что сразу же начал выдавать ошибку P7 при включение на тепло. Посмотрел, что это означает и оказалось, что обледенение теплообменника, но на самом деле такого нет, осмотрел, да и только ведь подключил. Да и наружный блок имеет низкотемпературный комплект, то есть подогрев картера компрессора. И запросто наружный блок выдержит в рабочем режиме температуру -15 градусов.
От чего может выходить такая ошибка?

Ремонт кондиционеров

Nakpak

а на холод работает нормально? Если проблема повторится и на холод - проверьте подключение проводки, в т.ч. во внешнем блоке. возможно фишка где-то отошла...
а зимний комплект больше необходим для работы зимой на холод, нежели на тепло...

Самрит

Проверял, как написано в мануале, то есть при такой ошибке нужно выключить и включить кондиционер, вроде как перезагрузка, но это не подействовало вообще никак. На холод не смотрел. Опробую, мне все же не понятна проблема, потому что все что можно я уже использовал получается.
В чем может быть причина?

Махмуд

Датчики от 220 нормально работает?. И еще момент, что когда работает компрессор, то подогрева не должно быть. Зимний комплект у Вас какой стоит? Будет очень плохо, если подогрев картера и есть зимник Ваш.

Олежка

Цитата: Самрит от 25 августа 2014, 23:18:39
Проверял, как написано в мануале, то есть при такой ошибке нужно выключить и включить кондиционер, вроде как перезагрузка, но это не подействовало вообще никак. На холод не смотрел. Опробую, мне все же не понятна проблема, потому что все что можно я уже использовал получается.
В чем может быть причина?
Не всегда помогает устранить ошибки элементарное включение или выключение кондиционера целиком или только блок. Если не глюк, а ошибка внутреннего характера, то не решится она так как Вы хотели бы просто.

Пронин

В блоке есть два датчика, то есть первый - температура теплообменника - для работы кондиционера, а вот второй как раз  - температура теплообменника - для работы регулятора скорости вентилятора.
Смотрите который? Тот что есть на схеме или еще с чем спутали?

Карл

Трассу то правильно проложили? А то причина может как раз в этом поэтому и выходит? А то если где какой будет залом, то учтите, что так же работать не будет нормально. И порой выходят самые немыслимые ошибки.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!

Самрит

Цитата: Пронин от 27 августа 2014, 19:28:49
В блоке есть два датчика, то есть первый - температура теплообменника - для работы кондиционера, а вот второй как раз  - температура теплообменника - для работы регулятора скорости вентилятора.
Смотрите который? Тот что есть на схеме или еще с чем спутали?
Я уже оба их просмотрел и не только их. Весь блок просмотрел ища причину поломки в данном случае. И что там путать то? Не настолько и нереально сложная система. Главное просто разобраться и понять причину поломки в данном случае.

Олежка

Цитата: Карл от 29 августа 2014, 00:19:46
Трассу то правильно проложили? А то причина может как раз в этом поэтому и выходит? А то если где какой будет залом, то учтите, что так же работать не будет нормально. И порой выходят самые немыслимые ошибки.
Это точно, стоит быть внимательным при монтаже. А то у меня блок выдавал как-то ошибку и что я только с ним не делал, не мог понять причину. А все оказалось проще. Там просто был залом на трубке, то есть пытались впихнуть и от этого не правильно она вошла и согнулась.

АльберТ52

Если что то глюк может быть очень даже в Вашем случае. Странно, что если нет обледенения, то ошибка выходит именно эта. Так как такого не должно быть. И прям интересно, в чем причина то выходит тогда.

Davidknist


Крутихин

Цитата: Davidknist от 01 сентября 2025, 11:07:25Мне помогла замена датчиков, всем спасибо!
Замена всех датчиков? Или какого-то конкретного? И да, вам большое спасибо :)

Ремонт кондиционеров