Доработка сплита до мульта.

Автор SERVICEMAN, 24 июня 2024, 20:26:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN



Вторая голова работает только на вентиляцию,
фреон получает через тройник.
Тем не менее фреон частично циркулирует и охлаждение идет.

В чем недостаток этого решения?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Комментарий профи:
Так то схема рабочая с некоторыми оговорками:
1. Наружка по мощности = сумма мощностей внутрянок
2. Тройники припаять по Т-образной схеме для равномерного распределения парожидкости.
3. Никаких регулировок по температуре,
либо работает все, либо нечего

wartandax


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 25 июня 2024, 11:52:31
Вопрос, а зачем?
Эконом вариант,
если ВБ бесплатно достался.

Ремонт кондиционеров