Странное поведение кондиционера Erisson EC-S12T2

Автор HeroesIce, 19 июня 2025, 15:36:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

HeroesIce

В проблеме нет никакой системы, кондиционер Erisson EC-S12T2 работает нормально, но внезапно перестаёт дуть, поток воздуха вообще пропадает. Затем может неделю работать как часы, а может и несколько раз за сутки прекращать обдув. После выкл/вкл, работает нормально до следующего закидона, который не понятно когда вылезет.

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Цитата: HeroesIce от 19 июня 2025, 15:36:57
В проблеме нет никакой системы, кондиционер работает нормально, но внезапно перестаёт дуть, поток воздуха вообще пропадает. Затем может неделю работать как часы, а может и несколько раз за сутки прекращать обдув. После выкл/вкл, работает нормально до следующего закидона, который не понятно когда вылезет.
Выкинь нахер такой кондиционер, зачем он такой нужен?

Nixao

Сервисное обслуживание кондиционера когда-нибудь делали? Просто чистка, фильтра, чистка теплообменников и так далее?

Crazy Mont

Посмотрите код ошибки

E0    Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E1    Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2    Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3    Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (PG motor)
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (двигатель постоянного тока) (DC motor)
E5(5E)    Ошибка межблочной связи внутреннего  и наружного блоков
F0    Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1    Неисправность модуля (платы) IPM
F2    Неисправность модуля (платы) PFC
F3    Ошибка запуска компрессора
F4    Неисправность датчика температуры
F5    Защита верхней крышки компрессора
F6    Ошибка датчика температуры наружного блока
F7    Защита от повышенного / пониженного напряжения
F8    Outdoor modular communication fault
F9    Outdoor EE error
FA    Ошибка переключателя четырехходового клапана
P2    Защита по высокому давлению
P3    Отсутствие хладагента
P4    Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована)
P5    Exhaust Protection
P6    Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8    Защита от перегрузки по току

Mavic

Очень похоже на то, что плата управления по каким-то причинам может просто глючить и подвисать. В какие моменты он начинает вести себя тупо? Что делали до этого или в это время?

Wolt

Ошибки посмотрите, тем более вот выше расшифровка их есть и думаю, что сразу станет понятно в чем причина и куда надо копать. А так проблема расплывчатая.

Alex76

Может с пультом управления какая-то проблема? Тоже не помешало бы проверить, особенно если его заливали чаем, соком и так далее.

Rostik

Цитата: Wolt от 24 июня 2025, 18:10:27
Ошибки посмотрите, тем более вот выше расшифровка их есть и думаю, что сразу станет понятно в чем причина и куда надо копать. А так проблема расплывчатая.
Да чего тут расплывчатого? Вообще, если бы ошибку написали, было бы лучше, но в целом, по симптоматике, проблема именно с управлением системой.

Valeriy

Цитата: Rostik от 26 июня 2025, 18:24:14
Цитата: Wolt от 24 июня 2025, 18:10:27
Ошибки посмотрите, тем более вот выше расшифровка их есть и думаю, что сразу станет понятно в чем причина и куда надо копать. А так проблема расплывчатая.
Да чего тут расплывчатого? Вообще, если бы ошибку написали, было бы лучше, но в целом, по симптоматике, проблема именно с управлением системой.
Либо выход в аварийный режим по причине перегрева, что тоже может быть. Да, без понимания ошибки сказать что-то сложно.

EvgenMSC

Я бы не исключал даже утечку хладаагетнта. Даже небольшая утечка может приводить к нестабильной работе системы, но лучше смотреть ошибки.

Vladik

не мешало бы проверить состояние испарителя. Обмерзание или загрязнение испарителя препятствуют нормальному прохождению воздуха. Вот и колбасит его.

Farel

Плата управления. Надо проверить напряжение на ней, посмотреть на предмет визуальных повреждений (пережали при чистке и т.п.)

Ремонт кондиционеров