• Кондиционер Energolux вентилятор работает постоянно 5 0 5 1

Кондиционер Energolux вентилятор работает постоянно

Автор Фред34, 01 марта 2026, 00:46:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Фред34

Наружный блок Energolux: вентилятор крутится постоянно, даже когда кондей выключен. Плату снимал, реле прозванивал вроде норма. Может, оптрон на плате пробило или мозги полетели? Кто сталкивался с таким поведением на Energolux?

Ремонт кондиционеров

Foliksd41

Смотри, если вентилятор молотит при выключенном кондере — это не реле, а силовой ключ или снабберная цепь на плате управления. На Энерголюксах, сделанных в Китае по дешёвке, часто летит управляющий оптрон MOC3063 или транзистор BT136. Ты прозванивал реле контактом, а проблема в нуле — «утечка» через драйвер. Возьми тестер, проверь напряжение на выходе микросхемы при отключенном питании: если больше 5 вольт — точно оптрон подсел. Меняй сразу пару: драйвер и симистор, не жди. Иначе спалишь обмотку мотора. Плату ремонтировать можно, детали рублей на 300, пайка аккуратная. Если не уверен, то сдай мозги в сервис, но не ведись на замену целиком, там диагноз ясный. Кстати, глянь нет ли нагрева на снаббере — конденсатор 0.01 мкФ часто в короткое уходит. Удачи.

Stasyan

Внешний блок часто коммутируется через мощное реле или контактор. Их неисправность может привести к постоянной подаче питания на вентилятор. Так что проверить их надо бы. А после чего это началось?

Майкл

Проблема в симисторе или снаббере. Реле может быть цело, а утечка через оптрон MOC3063 держит мотор. Меняй симистор и оптопару парой. Если не поможет знвчит контроллер, но дешевле плату заменить.

MstVad

Цитата: Майкл от 08 июня 2026, 21:58:11Проблема в симисторе или снаббере. Реле может быть цело, а утечка через оптрон MOC3063 держит мотор. Меняй симистор и оптопару парой. Если не поможет знвчит контроллер, но дешевле плату заменить.

Вот последнее с языка сняли. Оптимальнее и быстрее будет просто заменить всю плату, чем искать и ждать симистор или оптопару

Маричев

Цитата: Фред34 от 01 марта 2026, 00:46:51Наружный блок Energolux: вентилятор крутится постоянно, даже когда кондей выключен. Плату снимал, реле прозванивал вроде норма. Может, оптрон на плате пробило или мозги полетели? Кто сталкивался с таким поведением на Energolux?
Пробой управляющего оптрона или транзистора. Это может привести к утечке тока через драйвер, из-за чего вентилятор продолжает работать даже при отключённом питании.

MaratOff

Скорее всего вышел из строя управляющий оптрон или силовой транзистор. Из-за их неисправности возникает «утечка» тока через драйвер и плата продолжает подавать питание на мотор вентилятора. Искать, что конкретно вышло из строя.

MrsFrost

Цитата: Фред34 от 01 марта 2026, 00:46:51Наружный блок Energolux: вентилятор крутится постоянно, даже когда кондей выключен. Плату снимал, реле прозванивал вроде норма. Может, оптрон на плате пробило или мозги полетели? Кто сталкивался с таким поведением на Energolux?
Постоянно и не отключается? Просто если он крутит после выключения минут 10-15, то это может быть просто режим осушки.

Timoha

Цитата: MrsFrost от 15 июля 2026, 16:02:58Постоянно и не отключается? Просто если он крутит после выключения минут 10-15, то это может быть просто режим осушки.

У этой модели, насколько я знаю, нет такого режима. Так что скорее всего пробой оптрона и подача тока на постоянку.

Ремонт кондиционеров