Electrolux EACS/I-18 ошибка H5

Автор Kwazer, 18 июня 2026, 11:17:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

Kwazer

Сплит Electrolux EACS/I-18 выдает ошибку H5, стоит в серверной. При включении он работает примерно час, отлично холодит. Потом останавливается вентилятор наружного блока и появляется ошибка H5 (рядом снежинка пропадает и мигает солнышко) при этом начинает просто работать в режиме вентилятора. Если его выключить пультом и сразу включить, опять примерно час работает хорошо и все по новой. А если выключить из розетки, подождать, то при включении сразу ошибка H5 (но не каждый раз), выключаю пультом и включаю, опять работает час. Может совпадение, его обслуживали примерно 5-6 дней назад со снятием наружного блока. После того как возникла проблема они приехали, померили давление, чуть дозаправили, но не помогло.

Ремонт кондиционеров

wartandax

На какой фабрике изготовлен?
Фото шильдика скиньте, посмотрю мануал

Kwazer

Цитата: wartandax от 18 июня 2026, 12:56:24На какой фабрике изготовлен?
Фото шильдика скиньте, посмотрю мануал

Ещё, проверил питание на клеммах 2 и 3. На 3 есть 220 при нормальной работе и при ошибке H5, на 2 нет 220 в обоих случаях, даже когда вентилятор крутится. Видимо клемма 2 на нагрев.

wartandax

Цитата: Kwazer от 18 июня 2026, 13:16:23
Цитата: wartandax от 18 июня 2026, 12:56:24На какой фабрике изготовлен?
Фото шильдика скиньте, посмотрю мануал

Ещё, проверил питание на клеммах 2 и 3. На 3 есть 220 при нормальной работе и при ошибке H5, на 2 нет 220 в обоих случаях, даже когда вентилятор крутится. Видимо клемма 2 на нагрев

Это инвертор, как 2 клемма может идти на нагрев?

Это серия Кристалл, в базе есть документация только на онофф только

На шильдике производителя не указывают, враньё про Швецию

Если предположить, что сделан на фабрике Gree, то:

H5Защита по току IPM

Kwazer

Цитата: wartandax от 19 июня 2026, 12:06:47
H5Защита по току IPM

Склоняюсь к тому, что вы правы. Буду ставить новый, но этот оставлю, сниму плату и поковыряюсь.

wartandax

Цитата: Kwazer от 19 июня 2026, 15:30:23
Цитата: wartandax от 19 июня 2026, 12:06:47
H5Защита по току IPM

Склоняюсь к тому, что вы правы. Буду ставить новый, но этот оставлю, сниму плату и поковыряюсь.
Проверьте компрессор и IPM модуль на плате