Кондиционер Mitsushito оттайка не работает

Автор Соколенко_Ник, 01 декабря 2017, 13:05:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Соколенко_Ник

Помогите !!!!
Включается на оттайку через 30 сек. Отключается компресор постоит и запускается на тепло. Лед остается на всем блоке кроме двух проталин за день и они намерзают. Поменял датчик на конденсаторе не помогло добавил в разрыв еще один получил 25КоМ. при 20 градусах установил отработал неделю и все заного началось. Что делать не понимаю.

Ремонт кондиционеров

towarish

модель кондиционера, температурные покозатели , давление... и когда система в оттайке компрессор работает , а у тебя останавливаеться  , походу проблема в другом...

Соколенко_Ник

Это канальный конд.

Соколенко_Ник

Температура на улице -2 - +8
Внутри помещения +15
Часто бывает под блоком открывается дверь и температура уличная под блоком помещение квадратов 60

Соколенко_Ник

По температуре кипения
Долил 500 грамм
Слил 1000 грамм
Заменил на новый по шильдику 3200
Все это после того как неделю отработал как часы при температуре на улице +5.
Как проверить датчик давления?
Впечетление что вырубается по высокому хотя ток не берет.просто до минуты оттайка и все клац и все , и работаем дальше.

towarish

когда менял фреон систему вакуумировал ??? фото плохо видно модель? нужно знать рабочее давление на холод , тепло и ток компрессора, датчики давления проверить тестером прозвонкой.... еще проверь работу 4 ходового ...   если можно то подробнее изложи работу кондиционера совсеми покозотелями темпер. давления, ток компрессора , работа ветиляторов ...

Соколенко_Ник

Вакуумировал конечно !!!
Ток при работе на тепло 9А. 6.8А. 8.3А
Давление низкое при работе на холод 2.4па если доводить до 4па то ток ростет до 13А и все ровно он в оттайку не идет.Точнее идет и вырубается через минуту .При работе на тепло довление тоже очень низкое 15 бар но он греет температура фреона на выходе с наружки мерял пирометром 45 градусов.
Что должен показать мультиметр на прозвонке датчика давления? И как проверить 4 ходовой? Анамалия какаета. 4 ходовой менялся но вроде работает давление меняется при переключении тепло холод. Да и вентиляторы останавливаются.


towarish

какой фреон? запраляли по весам точный вес по шильдику? длина фреономагистрали ? и давление у вас в паскалях и если перевести в бары , то получаеться что давление на стороне газа при охлождении 24 бар, а должно быть 5 бар на 22 фреоне если он не инвертор. фото плохо видно , 4 ходовой две трубки должны быть горячие две холодные  , датчики должны званиться прозвонкой мультиметра это если они в нормальном состоянии .

Kirk

Цитата: towarish от 03 декабря 2017, 11:27:55
какой фреон?  фото плохо видно
так лучше видно;)?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


такое ощущение, что на форум падонгав зашел)) вроде умные люди, но зачем так коверкать..

Соколенко_Ник

Спамибо за помощь но я не технарь так самоучка. Прошу помощи от желания разобратся. Если не тяжело напишите по шагово что нужно написать. А лучше норму при температуре на улице +5. Еще раз извеняюсь.

towarish

проверь датчики на наружном и внутреннем блоке,

Соколенко_Ник

Проверил все датчики
Датчик низкого и высокого давления звонятся.
Датчик температуры или предохранитель на 135 градусов стоит на выходе с компресора звонится
Датчик на конденсаторе 15 КоМ при температуре 22 градуса. Остальное на фото выложу. Сутки оттайка работала и теперь все заново.

Соколенко_Ник

Это перед началом замеров при оключонном питании

Соколенко_Ник

Работа на холод

Соколенко_Ник

Работа на тепло.
Температуры газовой трубы 56 градусов
А житкостной 24
Ток при работе на тепло 9А
Припереходе на оттайко довление растет до 25 бар и ток 12А
При переходе Через сутки довление 1 бар и останавливается компресор при этом блок полностью покрыт снежной шубой постоит и дальше работает на тепло

Ремонт кондиционеров