• Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает 5 0 5 1

Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает

Автор was, 06 мая 2014, 17:51:27

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hellberg

Плата действительно как от Galanza. Уних когда возникала ошибка связи выгорал один из элементов,отмеченных на картинке.По-моему все таки левый.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Обозначение Q1 - транзистор, смотрите маркировку и меняйте...

was

к сожалению, решился плохо. пришёл электронщик, полазил и выдал заключение, что сгорела микросхема. в результате подключил без этой платы только на холод. думаем посмотреть как отработает следующее лето, а там решать покупать новый дополнительно или  ...
у нас правый транзистор, как будто до нас уже кто то паял...

deir

Ув. wartandax
Не поможете идентифицировать этот элемент.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Судя по схеме он напрямую управляет симисторным ключем через оптосимистор. Симистор и оптосимистор заменены, но положительного результата нет. Хотя плата вроде как работает: светодиод выдает сигналы, становится в норму, когда подключаются все датчики и контроль фаз, но связь с внутренним блоком отсутствует. При установке рабочей платы, аппарат работает нормально, т.е дело именно в этой плате.

wartandax

Судя по тому, что в обвязке кварцевый генератор - это микроконтроллер

Deir

А может так быть, что платат работает, реагирует условными морганиями светодиода на подключение-отключение датчиков, а оптосимистором данный микроконтроллер не управляет, который, в свою очередь, управляет мощным симистором, который выдает, как Вы писали импульсы на внутрянку?

wartandax

Проследите сигнал "от и до" - откуда уходит , куда приходит, чтобы найти где он теряется

deir

Дорожка от ноги оптопары уходит куда-то под микроконтроллер. Ни с одной ногой контроллера не звонится на короткое.. Хочу попробывать сдуть контроллер и посмотреть.

wartandax

феном не надо - медной оплёткой собери припой лучше
p.s. мне много приносят плат обугленных - помоги, почти сделали, тут чуть-чуть осталось)) Фен - как напалм))

deir

Сдувал феном. Причина оказалась банальной - часть дорожки, которая под микроконтроллером, просто подгнила немного, видимо конденсат. После восстановления все заработало, импульсы пошли на оптопару.
wartandax, спасибо за помошь

was


freeman_81

Добрый день! Аналогичная плата, с аналогичной проблемой (межблочная связь). Отмыл от окислов МК, теперь пытаюсь с эмитировать работу блока на столе т.к. ближайшее время нет возможности поставить на блок.
Так вот, организовал что плата перешла в состоянии РАБОТА, т.е. светодиод постоянно горит, а импульсов с МК на оптосимистор так и нету (что в состоянии РАБОТА, что в состоянии ОШИБКИ). Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз. Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? Но, тогда почему светодиод в сост. РАБОТА, а не в ОШИБКА ПИТАНИЯ (1 моргание светика)?
Главный вопрос - импульсы об какой-либо неисправности наружного, всегда должны идти на внутренний блок (знать какая неисправность) или при неисправности наружного всегда импульсов нет т.е. всегда ОТСУТСТВ. МЕЖБЛОЧН. СВЯЗИ?   
Кто-то писал выше, что в рабочем состоянии импульсы на внутрянку должны идти с частотой 1 Гц. так ли это? СПАСИБО

SERVICEMAN

Цитата: freeman_81 от 30 апреля 2018, 11:41:39
... Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз.
Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? ...
Вариант 1.
АС 380V легко получить из сети AC 220V от асинхронного двигателя на 380V соответствующей нагрузке мощности, c двойным запасом мощности,
подключенного звездой с фазосдвигающим конденсатором из рассчета 10 мк/1кW.

На обмотках работающего эл. двигателя, работающего от сети AC 220V будет AC 380V.
http://electro-shema.ru/energetika/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html

Вариант 2.
Вращение асинхронного движка.
http://electro-shema.ru/energetika/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html

freeman_81

Цитата: SERVICEMAN от 01 мая 2018, 11:38:00
Цитата: freeman_81 от 30 апреля 2018, 11:41:39
... Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз.
Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? ...
Вариант 1.
АС 380V легко получить из сети AC 220V от асинхронного двигателя на 380V соответствующей нагрузке мощности, c двойным запасом мощности,
подключенного звездой с фазосдвигающим конденсатором из рассчета 10 мк/1кW.

На обмотках работающего эл. двигателя, работающего от сети AC 220V будет AC 380V.
http://electro-shema.ru/energetika/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html

Вариант 2.
Вращение асинхронного движка.
http://electro-shema.ru/energetika/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html
Спасибо за варианты.
Сегодня поставил плату на место, импульсы с наружного пошли. В состоянии РАБОТА примерно импульс в секунду, а при любых ошибках на наружном блоке, частота импульсов уменьшается - 1 в 2,5 сек.
Но, ошибка межблочки так и осталась. Пришлось добираться до платы внутреннего блока (gal0809tzk-02). Импульсы до платы доходили, и решил я её забрать домой. Дома сразу же проверил первый в цепи сигнального провода резистор 100К, 2Вт идущий на оптопару, а он ТРУП, хоть и с виду идеален. А вот дома 2Вт не нашлось, только 1Вт. Оптопара вроде как живая. Подберу резюк, поставлю плату - отпишусь.

freeman_81

Цитата: freeman_81 от 02 мая 2018, 23:50:51
Дома сразу же проверил первый в цепи сигнального провода резистор 100К, 2Вт идущий на оптопару, а он ТРУП, хоть и с виду идеален. А вот дома 2Вт не нашлось, только 1Вт. Оптопара вроде как живая. Подберу резюк, поставлю плату - отпишусь.
Дело было в этом резисторе.