Galanz компрессор отключается через 3 минуты

Автор aleksei2017, 24 сентября 2016, 05:59:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

aleksei2017

всем  привет! сплит галанз 12 наружка вентилятор крутится а компрессор не запускается пытается на пару секунд итак через каждые 2-3 минуты конденсатор менял без изменений подскажите может кто сталкивался?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Что на манометре в течение этих пары секунд?
Напряжение на компрессор идет постоянно или только в течение пары секунд,?
Есть на плате датчик тока и какой пусковой ток компрессора?

aleksei2017

на манометре без изменений он некоторое время без газа работал утечка была! может перегрелся компрессор? честно с тестором не очень дружу если есть возможность дайте знать как и к чему накинуть тестер 

wartandax

Скорее всего значит в клину
Попробуйте подсоединить пусковик раза в три большего номинала
И несколько раз запустить
Если запустится, тогда ставьте номинал и скорее всего масла добавить надо, раз была утечка

aleksei2017

большое спасибо за совет буду пробовать!

Ремонт кондиционеров