• Кондиционер DEXP обмерзают трубки и не холодит 5 0 5 1

Кондиционер DEXP обмерзают трубки и не холодит

Автор Санек, 25 июля 2026, 06:45:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Санек

Здравствуйте подскажите пожалуйста как переместить точку кипения кондиционера в испаритель внутреннего блока кондея месяц работал нормально, сейчас трубки обмерзает у внутреннего блока и конденсат перестал капать с дринажки? Кондей дексп 12й

Санек

Цитата: Санек от 25 июля 2026, 06:45:20Здравствуйте подскажите пожалуйста как переместить точку кипения кондиционера в испаритель внутреннего блока кондея месяц работал нормально, сейчас трубки обмерзает у внутреннего блока и конденсат перестал капать с дринажки? Кондей дексп 12й

wartandax

Увеличить количество фреона в контуре, предварительно найти утечку и устранить


wartandax

Мало информации, обмерзает всас или нагнетание?
Если фреона мало, точка кипения смещается до испарителя
Если нет теплосъёма, то после испарителя

Fedorov

Цитата: Санек от 25 июля 2026, 06:45:20Здравствуйте подскажите пожалуйста как переместить точку кипения кондиционера в испаритель внутреннего блока кондея месяц работал нормально, сейчас трубки обмерзает у внутреннего блока и конденсат перестал капать с дринажки? Кондей дексп 12й
Вызовите мастера, который найдет место утечки, исправит ситуацию и заправит полноценно кондиционер по весам.

Ostap

Нехватка или избыток хладагента. При утечке давление в системе падает, температура кипения фреона снижается, и испаритель переохлаждается. Если фреона слишком много, он не успевает полностью испариться в испарителе — кипение продолжается дальше по трассе, и обмерзает уже толстая трубка. Надо бы понять, что обмерзает.