• DEXP AC-18 выбивает автомат при запуске компрессора 5 0 5 1

DEXP AC-18 выбивает автомат при запуске компрессора

Автор Foliksdf35, 15 сентября 2026, 13:08:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Foliksdf35

Приехал на заявку и там стоит DEXP AC-18, полупромышленный, трасса длинная, метров 8. Хозяева говорят: включаешь на холод, внутренний дует, наружный вентилятор крутится, а как только компрессор пытается стартовать тогда выбивает автомат в щитке. Не всегда, но через раз. Автомат на 25 ампер, вроде с запасом. Проводка новая, медная, сечение нормальное. Что это может быть?

Мапрусик

Сначала померь ток потребления компрессора клещами в момент запуска.
Если он подскакивает выше номинала автомата, значит либо компрессор подклинивает, либо конденсатор пусковой умер. У DEXP на таких моделях стоит пусковой конденсатор, он часто сохнет.

Foliksdf35

Ток мерил, в момент старта подскакивает до 30 с лишним, потом автомат щелкает.
В рабочем режиме, если бы запустился, должен быть около 12-14 ампер. Пусковой конденсатор визуально целый, но я не проверял емкость.

Иван_Прокофьич

Вот и проверь емкость тогда. Если она упала или в обрыве, компрессор не может провернуться, ток растет, автомат выбивает. У DEXP они недорогие, но качество среднее конечно.  ::)

Foliksdf35

Понял, есть прибор для ёмкости. А если конденсаторы живые, тогда что? Может, компрессор клинит? Хозяева говорят, он года три отработал, потом началось все это.

Ихс-Мен

Если конденсаторы в норме то я бы проверил напряжение на клеммах компрессора при запуске. Если просаживается сильно, может быть плохой контакт в клеммной колодке или на самом автомате. У DEXP бывает, что клеммы на компрессоре ослабевают и греются.

Мапрусик

Еще вариант может быть, когда межвитковое замыкание в обмотках компрессора. Проверь сопротивление обмоток и на корпус. Если хотя бы одна обмотка звонится на корпус значит все компрессор под замену. Но сначала конденсаторы и контакты, это проще все же.

Foliksdf35

Сопротивление обмоток вроде в норме, на корпус не звонится. Клеммы подтянул, были ослаблены. Но автомат все равно выбивает. Может, сам автомат отработал свое? Хозяева говорят, он старый, лет десять стоит. ::)

Мапрусик

Очень может быть... Автомат со временем теряет характеристику, особенно если его часто выбивало. Попробуй запитать от другого автомата или временно напрямую через свой, для проверки. Если с новым автоматом запускается, значит вопрос решён.

Ихс-Мен

Согласен.  :o
Но! если и с новым автоматом ток высокий, значит компрессор барахлит. Тогда либо замена, либо попробовать пусковое реле поменять, если оно есть. У DEXP на некоторых моделях стоит реле, оно тоже может глючить между прочим.

SERVICEMAN

Провода тонкие, плохая изоляция.
Кинуть времянку толстым проводом.

Какое напряжение эл. сети с утюгом 2КW/10A - ?