Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора

Автор konsleon, 12 января 2018, 17:44:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

konsleon

Добрый день уважаемые форумчане! Обратил внимание, что кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne работает нестабильно. Компрессор запускается минуты на 2-3,потом пауза минут 6-8. Температура в помещении гарантированно выше уставки. Наружный блок чистый, давление фреона норма ( полный температурный напор 20К), нагрузка компрессора 3,2-3,7 А по каждой фазе. Заметил следущее,:если зажать датчик температуры воздуха внутреннего блока компрессор работает без остановки, снял датчик с соседнего аналогичного аппарата то же- греешь датчик работает постоянно, не греешь с огромными паузами. В результате более длительной работы компрессора , но с паузами удалось добиться ,нажав микрик на плате внутреннего. блока, так чтобы мигал диод operation.
Подскажите пожалуйста :
1. Где можно взять сервис-мануал на данную модель?
2. Как происходит подача сигнала на запуск наружного блока (вентилятор и компрессор закоммутированы через плату нар. блока)? Там на колодке нар блока есть L всегда под напряжением, это питание внутреннего, есть N, и есть S. Так вот при замере напряжения при работающем нар. блоке на S, но менялось от 0,2 до 7,6 В.
3. Что может быть причиной -плата внутреннего блока, или ещё что-то стоит посмотреть?
Заранее спасибо.

Ремонт кондиционеров

Mitsubihi


konsleon


Волшебник

Если температура в помещении реально выше уставки то тогда убери датчик в сторону от испарителя


konsleon

За ссылки спасибо огромное, датчик убрал вообще в другую сторону не поменялось

wartandax

Вот последняя версия кодов ошибок Dantex


Есть ошибки на новые модели и серии


Для вашей серии Corso  прикрепил скрин ошибок

Филипп

Причиной может быть окисленный контакт на колодке S или плохая масса. Проверь заземление внутреннего и наружного блоков. Если датчик с соседнего работает нормально, то проблема в трассе или плате внутреннего блока.

Draw

Цитата: Филипп от 16 июля 2026, 16:02:50Причиной может быть окисленный контакт на колодке S или плохая масса. Проверь заземление внутреннего и наружного блоков. Если датчик с соседнего работает нормально, то проблема в трассе или плате внутреннего блока.
Да 90% бытовых кондиционеров вообще не заземляет никто. Ну просто возможности нет. А так, про контакты вообще очень даже в тему.

Ремонт кондиционеров