Dantex kaze inverter rk-12skgi кондиционер дует рывками

Автор Колька, 02 июля 2016, 09:10:45

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Колька

добрый день

заметил, что сплит стал дуть рывками, что интресно.

фильтры чистил - не помогло, но если убрать фильтр, то на средней скорости и выше работает нормально, на минимальной все равно рывками.

с чем это может быть связано?

сплит - dantex kaze inverter rk-12skgi

Ремонт кондиционеров

wartandax

Чистить вентилятор и испаритель!

Колька

это испаритель, он идеально чистый
https://1drv.ms/i/s!ApDq4HNStDURgrAtC7oFJSlsJ2x1hg

я так понима нужно чистить вот эту штуку: https://1drv.ms/i/s!ApDq4HNStDURgrAv34RQgwqiQ7zE4Q

?

wartandax

Да крыльчатка мохнатая!

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Чистить срочно!!!


Странный хостинг картинок у вас, медленно грузится и нельзя адрес прямой достать, или просто не понял как...

Колька

Это облако onedrive, через него ссылку сделал


Подскажите насколько сложно это делается и нужен ли доступ к внешнему блоку?

wartandax

Если не разу не делали, то сложно,
Для многих сложно даже корпус вскрыть, а уж с крыльчаткой и того сложнее
Внешний блок не нужен.

Ремонт кондиционеров