Фанкойл Дантекс DF-150-800UDB/L ограничения по давлению

Автор David, 10 февраля 2026, 13:14:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

David

Подскажите, у фанкойла Дантекс DF-150-800UDB/L есть ли ограничения по давлению для корректной работы фанкойла на обогрев?

Ремонт кондиционеров

Гоша 2.0

Да, определенные ограничения есть и если мне не изменяет память они составляют 1,6 МПа или 16 бар.

Войцеховский

Цитата: David от 10 февраля 2026, 13:14:30Подскажите, у фанкойла Дантекс DF-150-800UDB/L есть ли ограничения по давлению для корректной работы фанкойла на обогрев?

Ну как бы такие ограничения прописаны в мануалах к моделям, точно так же и описаны там параметры при тех или иных ситуациях.

Вжик

Обогрев чего? Какая площадь, какие температуры, какие условия и прочее. А вообще, у Дантекса дружелюбный саппорт, напишите им.

Семен63

Цитата: David от 10 февраля 2026, 13:14:30Подскажите, у фанкойла Дантекс DF-150-800UDB/L есть ли ограничения по давлению для корректной работы фанкойла на обогрев?

Рабочее давление для воды в теплообменнике фанкойла обычно до 16 бар, опрессовочное до 25. Для обогрева критично не превышать 10 бар на обратке, иначе трёхходовой клапан заклинит. Проверь насос и бачок.

Ремонт кондиционеров