• DANTEX VRV капает конденсат с канальников. 5 0 5 1

DANTEX VRV капает конденсат с канальников.

Автор SERVICEMAN, 13 июля 2018, 21:52:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

DANTEX VRV капает конденсат со всех канальников - 3 шт.

В эксплуатации 3 года, раньше конденсат не капал.
Фильтры на внутрянках чистые.
Термофлекс приклеен.

Устранение конденсата на корпусе канальника:
1 - переклеить термоизоляцию на канальниках,
2 - поднять уставку кондиционера,
3 - опустить уставку приточного воздуха,
4 - увеличить расход приточки.
5 - соответственно, увеличить расход вытяжки.

А, может быть, ничего не делать, а ...
поставить сверху канальника (он висит на шпильках за потолком) вентилятор, и пусть он гоняет воздух дополнительно за декоративным решетчатым потолком, на уровне 5 м.
Таким образом удасться поймать 2 зайцев, доп. перемешивание воздуха и сдувание капель конденсата.

Вентилятор будет включаться автоматически
1 -  с включением кондиционера,
2 - когда Т воздуха на выходе канальника < +15С.

Или поставить подогреватель картера компрессора на выходящую воздушную трубу (на ней капли конденсата) из канальника.

А, может быть, проверить заправку кондиционера?

Ремонт кондиционеров

Vjdnad34

Проблема тут слишком низкая температура теплообменника из-за переохлаждения. Если фреона в норме, значит система производит больше холода, чем может отдать приточный воздух. Попробуй уменьшить холодопроизводительность или реально увеличить расход приточки. Вентилятор над канальником — это временный костыль, но он будет бороться со следствием, а не с причиной.

Егор32

Конденсат на канальниках — это либо плохая теплоизоляция корпуса, либо слишком холодный воздух при высокой влажности. Начни с проверки заправки: если фреона перебор, испаритель переохлаждается и конденсат не успевает стекать. Еще вариант — это забит дренаж или нарушена гидроизоляция поддона. Вентилятор над блоком временное решение, лучше переклеить изоляцию и проверить дренаж. И увлажнение в помещении проверь.

Ремонт кондиционеров