• VRV IV ошибка u4 5 0 5 1

VRV IV ошибка u4

Автор Skyliner535, 19 февраля 2016, 20:37:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Skyliner535

Забыл вовремя отписать... итак: с лаптопа закачали уже подготовленые настроики, затем в меню 2-38 (переключение работы с vrv или обычными внутрянками) даже если включен правельный режим не подтверждая его выключаем питание на 20 секунд, после чего блок запустили в тестовый режим, всё работает. Спасибо всем кто отозвался

Skyliner535

Цитата: Алексей1989 от 10 апреля 2016, 11:45:40
Доброго времени суток господа форумчане. При запуске объекта столкнулся с аналогичной ошибкой. Кто-нибудь может подсказать какое напряжение должно быть на линии связи для проверки платы наружного блока.

Какого типа внутренние блоки? Попробуйте меню 1-5 (определение кол-ва внутренних блоков) возможно та же причина что у меня.

Алексей1989

Восемь внутренних блоков, система видит все. У меня на объекте восемь аналогичных систем и четыре из них уже работают, запустились без всяких проблем.

housing_help

Спасибо! Очень полезная тема

Ремонт кондиционеров