Настройка BRC1D52

Автор SERVICEMAN, 10 августа 2021, 06:11:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Настройка ПДУ BRC1D52.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


mar-kol
28-01-2021
Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41

*/Код 00 - уставка в ПДУ,
Код 01 - Твх воздуха ВБ,
Код 02 - Ткипения на калаче,
Код 03 - Т на вых испарителя, если есть датчик/*

затем код 02 .

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения.
обычно от -3 до +2.
Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера.
Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21
при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4

Теперь вопрос если брать с проводным пультом есть ли такая или подобная функция увидеть температуру кипения ?
И нет ли такой же функции скрытия недостатка фреона в контуре?
как переход в работу циклами со снижением холодопроизводительности ?

SSA
28-01-2021
В специальных функциях Mitsubishi Electric есть контроль утечки хладагента.
Выбирается 60% или 80% (заводская настройка).

http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=62914&MID=178571&result=edit#message178571

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN


SERVICEMAN

Если кондиционер циклит,
не охлаждает от экрана под кассетой,
то выбрать внутренний термодатчик в ПДУ:

10(20) - зажать ТЕСТ 4 сек. + зажать ТЕСТ 4 сек.
2-01 - термодатчик в ПДУ,
2-02 - термодатчик в канале или в кассете.

Выбрать и запомнить опцию (желтый таймер).

Ремонт кондиционеров