Как проверить сплит систему Daikin?

Автор Kazimir, 01 октября 2013, 22:54:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kazimir

Всем привет. Ситуация такая - у меня есть система Daikin FT35CV1A8/R35CV1A. Работала система круглосуточно на протяжении нескольких лет в режиме охлаждения. Потом резко все отключилось, на пульт никакой реакции, на внутреннем блоке индикаторы не горели. Как проверить наружный блок? Оборудования для заправки у меня нет.

Ремонт кондиционеров

Laba

В колодке наружного блока нужно проверить целостность предохранителя. Когда происходит питание внутреннего блока от наружного, он должен разрывать ноль питающей сети. Все схемы должны быть под крышками блоков.

Maxim

Все схемы есть, это понятно! Я проверил предохранитель - он дохлый. Такой вопрос: если временно предохранитель коротнуть,то оба блока можно будет соединить и проверить дальше?

Laba

Дальше нужно проверять уже установленный блок.  Предохранитель вообще этот никогда не был нужен. Всегда наружный блок подключали к питанию внутреннего блока шлейфом.
Обязательно нужно разобрать оба блока и хорошо вымыть Кёрхеропобобной мойкой начисто. Только потом соберите, вызовите спецов по установке и вуаля)))

Kazimir

Вот то, что нужно оба блока хорошо вымыть, это точно.... Внутренний блок я чистил щёткой и мыл все сеточки, когда он еще работал. Когда открыл наружный блок, то  я был в шоке)) сколько там хлама. Я удивляюсь, как там воздух мог проходить.... Такой еще вопрос: можно, например, снять клемник и нагрузить его лампочкой, а потом запустить. Вдруг ещё помимо предохранителя что то накрылось!

Алекс

Я на 100 процентов уверен, что можно, единственное, что когда его снимали, то наверняка газ не собирали, так как он не включался. Отсюда вывод, что его необходимо дозаправить.

Laba

Ребята, а не будет проще прозвонить сам компрессор ? Если есть в наличии мегаометр, а также мультиметр, то все станет ясно .Чаще горит не предохранитель, а катушка на блоке питания

Eresten

На 1 и 3 контакаты подключи фазу и ноль, а потом на несколько секунд перемычкой соедините 1 и 2 контакты. Если вентилятор и компрессор крутанулись, то все в полном порядке, можно ставить.
Дайкины сами по себе очень редко умирают, я не знаю ни одноого такого случая.

Kazimir

Благодарен всем, кто откликнулся и помог советом. Все живое: предохранители, компрессор, релюхи и двигатель вентилятора. Я решил соединить два блока и запустить их на пару секунд для проверки. Открутил все гайки на обеих трубках наружного блока и даже не зашипело. Потом включил, наружный блок запиликал и потом запустился в режиме вентилятора. Пару минут поработал, до этого наружный блок вообще молчал, реле сработало и компрессор начал работать. Я потом трубки закрутил обратно. Теперь буду вычищать блоки и вперёд!

Хаос

Eresten, не путай - фазу с нейтралью нужно подключать к L и N, а не к 1 и 3, потому что при запуске компрессора сгорит предохранитель TFU :) :) :)

Eresten

Слава Богу, что открутили только заглушки, а не краны)))
Не стоит так часто экспериментировать, но компрессору за пару секунд работы с закрытыми портами ничего не грозит.

Хаос: ты прав, в этом блоке предохранитель сгорит. Больше попадалось JV1B, а там предохранители я не вспомню.

Kazimir

Я подключал точно также все, как указано на схеме. Питание на клемник наружного блока, а со 2-го клемника на внутренний блок 1 и 3 питание и 2 сигнальный. Предохранителя этого у меня нет, вставил перемычку. Гайки никакие больше не крутил, кроме заглушки! :)

Kazimir

Друзья, подскажите ещё плиз по этой сплит системы на счет производительности, какое помещение она сможет нормально охладить? Daikin FT35CV1A8/R35CV1A Маркировка 35 означает 35 квадратных метров или нет?

Хаос

Значение 35 - это не квадратные метры, а производительность ,такая система способна переработать 3,5кВт тепла.Многие до сих пор считают, что это 35 квадратных метров.. Этот расчёт состоит из нескольких показателей : какие стены, потолки, помещение , общая площадь , качество остекления, сколько человек в комнате, сколько компьютеров и т.д. В сети можно найти  программу для такого расчёта. Не помню, как она называется, но мн не понравилась.

vasser

Я никогда бы не подумал, что именно по такой системе идет расчёт производительности кондиционера. Но могу сказать одно, что как и большинство народа, я считал, что 35 – это квадратные метры, но которые рассчитана работа кондиционера.