• DAIKIN VRV-3 аналог платы инвертора 5 0 5 1

DAIKIN VRV-3 аналог платы инвертора

Автор SERVICEMAN, 20 июня 2017, 21:02:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Rubencap

Как я понимаю, для этой платы нужен другой комплект проводов?

SERVICEMAN

Цитата: Rubencap от 07 ноября 2025, 04:06:42Как я понимаю, для этой платы нужен другой комплект проводов?


Да.
Необходима замена проводов (10шт).
Это сложная процедура.

Я разочарован новым типом платы.
Одна из них пробилась, как и плата старого образца.

А другая позволила работать ведомому НБ, в котором от повышенной вибрации компрессора отвалился датчик HP,
со всеми вытекающими последствиями.

Хорошо, что это была не моя инициатива, а главного инженера обьекта.

cpt.Pronin

Цитата: SERVICEMAN от 08 ноября 2025, 23:34:17
Цитата: Rubencap от 07 ноября 2025, 04:06:42Как я понимаю, для этой платы нужен другой комплект проводов?


Да.
Необходима замена проводов (10шт).
Это сложная процедура.

Я разочарован новым типом платы.
Одна из них пробилась, как и плата старого образца.

А другая позволила работать ведомому НБ, в котором от повышенной вибрации компрессора отвалился датчик HP,
со всеми вытекающими последствиями.

Хорошо, что это была не моя инициатива, а главного инженера обьекта.

А зачем новый комплект проводов то? из-за отсутствия 2 ух разъемов? перепаять на штырьки нельзя?

SERVICEMAN

Цитата: cpt.Pronin от 12 ноября 2025, 12:17:23А зачем новый комплект проводов то? из-за отсутствия 2 ух разъемов? перепаять на штырьки нельзя?
Дребезг контакта в одном из 10 шнурков может оказаться фатальным для IPM.
Цена платы инвертора и шнурков не сопоставима.
Экономия не уместна.

Rubencap

Так какую плату всё-таки ставить оригинальную или замену?

SERVICEMAN

Цитата: Rubencap от 07 декабря 2025, 15:35:35Так какую плату всё-таки ставить оригинальную или замену?
Модифицированную плату с 10 проводами
при Тул<+10С лучше не ставить.
Разьемы, провода сломаются при замене.
Виноват будет меняльщик.

Ремонт кондиционеров