• DAIKIN faq100bvv1b перегрев 5 0 5 1

DAIKIN faq100bvv1b перегрев

Автор Георгий, 05 апреля 2025, 21:12:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Георгий

При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.

Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема

DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник

Ремонт кондиционеров

Георгий

При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.

Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема

DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник

SERVICEMAN

Цитата: Георгий от 05 апреля 2025, 21:13:00
При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.

Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема

DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник

Да, сложная неисправность.
Надо менять плату или ремонтировать.

Вангую: скоро будет утечка и каюк компрессору.
Пора менять кондиционер.

Георгий

Цитата: SERVICEMAN от 05 апреля 2025, 23:12:33
Цитата: Георгий от 05 апреля 2025, 21:13:00
При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.

Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема

DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник

Да, сложная неисправность.
Надо менять плату или ремонтировать.

Вангую: скоро будет утечка и каюк компрессору.
Пора менять кондиционер.

Что думаете насчет прямого подключения вентилятора к 220 в обход платы?

SERVICEMAN

Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 00:08:26
Что думаете насчет прямого подключения вентилятора к 220 в обход платы?
Для лета нормально.
Лучше поставить плату зимнего комплекта РДК 8 или FSY43.

Георгий

Цитата: SERVICEMAN от 06 апреля 2025, 07:05:49
Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 00:08:26
Что думаете насчет прямого подключения вентилятора к 220 в обход платы?
Для лета нормально.
Лучше поставить плату зимнего комплекта РДК 8 или FSY43.

спасибо за помощь

SERVICEMAN

Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 10:54:42
Цитата: SERVICEMAN от 06 апреля 2025, 07:05:49
Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 00:08:26
Что думаете насчет прямого подключения вентилятора к 220 в обход платы?
Для лета нормально.
Лучше поставить плату зимнего комплекта РДК 8 или FSY43.

спасибо за помощь
Не забудьте сообщить о результате и утечке.
И совершенно случайно,
обратите внимание на датчик LP.

Георгий

Цитата: SERVICEMAN от 08 апреля 2025, 12:08:09
Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 10:54:42
Цитата: SERVICEMAN от 06 апреля 2025, 07:05:49
Цитата: Георгий от 06 апреля 2025, 00:08:26
Что думаете насчет прямого подключения вентилятора к 220 в обход платы?
Для лета нормально.
Лучше поставить плату зимнего комплекта РДК 8 или FSY43.

спасибо за помощь
Не забудьте сообщить о результате и утечке.
И совершенно случайно,
обратите внимание на датчик LP.

все датчики были исправны
Временное решение- Один провод от вентилятора к общей фазе(черный)  второй к клемме идущей на компрессор(красный провод) а провода отвечающие за скорость оставил в висеть в воздухе
теперь вентилятор запускается вместе с компрессором и дует на полную мощность

Nikita

Цитата: Георгий от 13 апреля 2025, 18:59:12


все датчики были исправны
Временное решение- Один провод от вентилятора к общей фазе(черный)  второй к клемме идущей на компрессор(красный провод) а провода отвечающие за скорость оставил в висеть в воздухе
теперь вентилятор запускается вместе с компрессором и дует на полную мощность
С таким же успехом можно вообще компрессор и все вентиляторы одним контактором включать. Интересно, а не задумывались, почему три скорости у вентилятора и почему они переключаются?

SERVICEMAN

Цитата: Nikita от 06 июня 2025, 13:34:13
Цитата: Георгий от 13 апреля 2025, 18:59:12


все датчики были исправны
Временное решение- Один провод от вентилятора к общей фазе(черный)  второй к клемме идущей на компрессор(красный провод) а провода отвечающие за скорость оставил в висеть в воздухе
теперь вентилятор запускается вместе с компрессором и дует на полную мощность
С таким же успехом можно вообще компрессор и все вентиляторы одним контактором включать. Интересно, а не задумывались, почему три скорости у вентилятора и почему они переключаются?
РДК8 - решение.

MasterICE

Цитата: SERVICEMAN от 07 июня 2025, 20:38:11

РДК8 - решение.
А в принципе не дорого и должно быть вполне себе эффективно. Но будет ли работать вентилятор в трех режимах?

SERVICEMAN

Цитата: MasterICE от 07 июня 2025, 22:56:44
Цитата: SERVICEMAN от 07 июня 2025, 20:38:11

РДК8 - решение.
А в принципе не дорого и должно быть вполне себе эффективно. Но будет ли работать вентилятор в трех режимах?
Прекрасно работает на серверную 10 лет 24/7, вопреки инструкции.

Taras77

Цитата: SERVICEMAN от 08 июня 2025, 05:55:39

Прекрасно работает на серверную 10 лет 24/7, вопреки инструкции.
Вопреки? Ну так может это исключение? :) Хотя если 10 лет и в режиме нон-стоп, то это реально показатель работоспособности.

SERVICEMAN

Цитата: Taras77 от 08 июня 2025, 22:53:29
Цитата: SERVICEMAN от 08 июня 2025, 05:55:39

Прекрасно работает на серверную 10 лет 24/7, вопреки инструкции.
Вопреки? Ну так может это исключение? :) Хотя если 10 лет и в режиме нон-стоп, то это реально показатель работоспособности.
По инструкции в двухвентиляторном кондиционере, РДК8 должен управлять только одним вентилятором.
У второго вентилятора сохраняется штатное управление.

В реале не так.
РДК8 управляет двумя вентиляторами зимой и летом, штатная схема управления вентиляторами не используется.

Wolt

Цитата: SERVICEMAN от 09 июня 2025, 22:17:03

По инструкции в двухвентиляторном кондиционере, РДК8 должен управлять только одним вентилятором.
У второго вентилятора сохраняется штатное управление.

В реале не так.
РДК8 управляет двумя вентиляторами зимой и летом, штатная схема управления вентиляторами не используется.
Интересно, а почему это именно так? То есть получается, что одна плата управления вентиляторами она вообще не задействована в работе?