Заболел Daikin помогите вылечить.

Автор Chegevar, 03 августа 2019, 21:17:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Chegevar

Друзья прошу помощи. Наружный блок rk35jv1nb на 22 фреоне. На улице +28 градусов давление в системе 10,2 бар. Зелёный индикатор на плате наружного блока мигает а все красные не горят. Напряжение 214v мерил флюковыми клещами. Внутренний блок ftk35jav1nb на индикации светодиодами всё нормуль, но при опросе ошибок с пульта высыпается список: U4, f3, e6, l5, a6, e5, lc, c9, u0, e7, c7, h8, j3, a3, a1, c4, c5,h9, j6, ua, a5, j9, e8, p4, l3, l4, h6, h7,u2. При этом работает он так: пускается вентилятор внутреннего блока, отрабатывают жалюзи через 10 секунд пускается вентилятор наружного блока, работает 3 секунды и отключается, компрессор вообще стоит и не пробует стартовать. Конденсатор и испаритель чистенькие. Сопротивление между обмотками компрессора одинаковое 1,4. Что это за беда? В мануале на такой случай нет ничего. я в отчаянии помогите друзья!

Ремонт кондиционеров

7climat

10 бар это на стоячем компрессоре, код ошибки должен быть длинный сигнал.

wartandax

Очистите все ошибки и снова считайте, так много быть не должно.

Ремонт кондиционеров