Имеется кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXE

Летом работал на охлаждение норм, а вчера хотел включить перед сном на нагрев и через пару минут работы кондиционера вылезла ошибка F0
Как я понял с просторов интернета то это проблема с датчиком температуры внутреннего блака.

Как решить проблему?

Ремонт кондиционеров

hellberg

Померить сопротивление датчика. Сравнить с номиналом. При необходимости заменить датчик.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Не всегда проблема с датчиком, может быть мало фреона в системе, проверьте количество фреона

Crazy Mont

Ну что, удалось решить проблему? Датчик или фреон?

Резник_Иван

Я не точно уверен, но помоему ошибка F0 обычно означает проблему с датчиком температуры внутреннего блока. Сначала попробуй полностью отключить кондиционер от сети на 10-15 минут — иногда это помогает. Если ошибка возвращается, скорее всего датчик нужно менять. Он мог выйти из строя или окислились его контакты.

Владислав63

F0 — это именно датчик температуры на внутреннем теплообменнике. Он либо сдох, либо с него соскочил контакт. Нужно разобрать внутренний блок, найти этот датчик (обычно маленькая штука с двумя проводами, вставленная в радиатор). Прозвони его тестером: если сопротивление «обрыв» или «короткое» — меняй. Контакты в разъёме тоже почисти.

Дэн

Цитата: Владислав63 от 01 декабря 2025, 12:52:34F0 — это именно датчик температуры на внутреннем теплообменнике. Он либо сдох, либо с него соскочил контакт. Нужно разобрать внутренний блок, найти этот датчик (обычно маленькая штука с двумя проводами, вставленная в радиатор). Прозвони его тестером: если сопротивление «обрыв» или «короткое» — меняй. Контакты в разъёме тоже почисти.
Что бы с него контакт соскочил, это надо что бы сосулька большая грохнулась. Скорее всего он просто на фиг сгорел и все.

Андрей96

F0 на Купере — это обрыв термистора внутреннего блока. Сними кожух, найди датчик на испарителе (белый или чёрный с двумя проводами). Прозвони: при 25°C должно быть 10-15кОм. Если ноль или бесконечность — замени на 10кОм 1%

Вжик

Цитата: Андрей96 от 09 июня 2026, 23:09:33F0 на Купере — это обрыв термистора внутреннего блока. Сними кожух, найди датчик на испарителе (белый или чёрный с двумя проводами). Прозвони: при 25°C должно быть 10-15кОм. Если ноль или бесконечность — замени на 10кОм 1%
Да мне кажется, что в этом случае будет более оптимальным и простым, просто заменить плату, тем более, что они вроде не дорогие.