Кондиционер chigo vrf

Автор сега, 14 марта 2020, 16:41:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

сега

Здравствуйте дорогие друзья. Помогите пожалуйста где можно скачать техническую литературу на chigo vrf.спасибо

Ремонт кондиционеров

сега



сега

Здравствуйте дорогие друзья.спасибо за внимание.эиа литература у нас есть.главный вопрос который нас интересует это как адресация прописывается?ни в одной литературе этого нет!кто знает подскажите! спасибо!

hellberg

с какой целью собираешься делать ручную адресацию?
В автомате все и так нормально прописывается.
Ручная адресация производится с помощью ик-пульта, который идет в комплекте с наружным блоком.
Во вложении инструкции и техмануал.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Инструкция на внутрянки. В конце прописан метод адресации
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Инструкция на наружки, на всякий случай
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

Здравствуйте дорогие друзья. Спасибо за внимание. Пульт есть не помогает.Мы не хотим прописывать в ручную мы хотим удалить в ручную существующую адресацию.

сега

Добавилась ещё одна внутрянка и система ни как ни хочет работать.

hellberg

Коллеги, сорри. Вложил не тот файл по устранению неисправностей (выложил для полупрома).
Сейчас выкладываю для VRF. См. стр.48 - там про адресацию.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

Здравствуйте друзья! Спасибо огромное за информацию,это очень круто что вы мне скинули. На будущее очень пригодится. Ни где найти не могли,но реально круто. Пока не делали времени нет,но как думали Вы подтвердили наши догадки. Как решим вопрос я отпишусь. Спасибо

сега

Здравствуйте дорогие друзья. Спасибо Вам за информацию. Проблема бы да в импульсном кабеле. P Q правильно соединили а вот экран Е нет. Спасибо

сега

Прозванивать стали на внутрянках Е есть на корпусе а на наружке нет. Как на наружке корпус появился все заработало.

Username157

Цитата: Viktor 555 от 15 марта 2020, 11:33:08
... только это https://chigo-air.ru/files/shop_series/217/documents_file/1/manual-cmvv_wzr1.pdf.
Ссылка не рабочая ! Кто нибудь дайте пожалуйста информацию по CHIGO VRF 450 и 500 проблема ошибка 1Н4.

wartandax

Так hellberg ниже прикрепил
H4 - после трехкратного срабатываниях P6
P6 - защита инверторного модуля

Ремонт кондиционеров