Обмерзают испарители мини ВРФ Carrier

Автор сега, 11 мая 2016, 18:04:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

сега

Мини врф на 12 килловат carrier.кончик обсалютно новый.обмерзают испарители.есть мысли?спасибо

Ремонт кондиционеров

hellberg

Обмерзают во время работы или в стоячем положении?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Crazy Mont

Цитировать
кончик обсалютно новый, в стоячем положении?

сега

Во время работы.на наружке весят 5 голов.когда включаем все пять голов давление 7 очей фреон 410.но когда включаем только 2 готовы давление падает до 5 и выше 6 не поднимается и идет не большое облединение на этих двух работающих.

hellberg

Блок распределить имеется в системе?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега


hellberg

А когда все 5 голов включены, то обмерзания нигде нет?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега


hellberg

Похоже на хреновую регулировку расхода хладагента. Недоиспаряют блоки вот и обмерзают. Отсюда и давление низкое. Может что-то  в мозгах наружки.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

Может.времени не хватает да и клиенты не жалуются

Ремонт кондиционеров