• Кондиционер Бирюса плохо греет зимой 5 0 5 1

Кондиционер Бирюса плохо греет зимой

Автор Solksad, 01 марта 2026, 00:22:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Solksad

При работе на обогрев еле теплый воздух идет, наружный блок быстро обмерзает. В оттайку не уходит нормально. Температура на улице около нуля. Может, датчик температуры или четырехходовой клапан? У кого была такая проблема?

Ремонт кондиционеров

Александр312

Здравствуйте. Скорее всего, проблема в датчике температуры теплообменника наружного блока. Если он врет, плата не запускает оттайку вовремя. Мог и клапан подклинивать, но это реже. Еще вариант — это недостаток фреона. При нуле на улице система должна в оттайку уходить каждые 40-60 минут. Если этого нет то стоит смотреть датчик и плату. Начинайте с диагностики датчика мультиметром, но лучше вызовите мастера, кто понимает в инверторах. Самому лезть в холодильный контур без опыта рискованно.

Stasyan

Смотрите на предмет утечки фреона. Скорее всего проблема именно в нем. Проверьте вентили на НБ, на них инея нет?

Вжик

Цитата: Solksad от 01 марта 2026, 00:22:15При работе на обогрев еле теплый воздух идет, наружный блок быстро обмерзает. В оттайку не уходит нормально. Температура на улице около нуля. Может, датчик температуры или четырехходовой клапан? У кого была такая проблема?
Ошибки какие-то выдает? Проверить на них надо. И если вылезет что-то, то смотрите расшифровку на Мидеа. Кондер сделан в Китае на заводе Midea Industrial

Ильяс

Цитата: Вжик от 10 июня 2026, 23:33:06Ошибки какие-то выдает? Проверить на них надо. И если вылезет что-то, то смотрите расшифровку на Мидеа. Кондер сделан в Китае на заводе Midea Industrial
Если бы было так, то было бы просто, но Бирюса, она по всем китайским помойкам бегает и каждая модель может быть от любого производителя. По платам смотреть надо.

Матвей

При малом количестве фреона давление падает, температура кипения снижается, и наружка обмерзает моментально.

Ремонт кондиционеров