Автор SamuelKaf, 28 июня 2025, 22:18:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SamuelKaf

Сплит-система Ballu BSUI-09HN8_23Y смонтировали но запустить не смогли
На дисплее светится EL01 что это такое и как лечить?

Ремонт кондиционеров

Lenor

EL01 означает ошибку связи внутреннего и наружного блока. Не исключено, что просто неправильно соединили межблочные провода.

Hino

Банальное и простое, не правильный монтаж кондиционера, тут надо тех, кто ставил вызывать и пусть исправляют свои же косяки.

Mario

Цитата: SamuelKaf от 28 июня 2025, 22:18:09
Сплит-система Ballu BSUI-09HN8_23Y смонтировали но запустить не смогли
На дисплее светится EL01 что это такое и как лечить?
Монтировали от той же конторы, где и покупали кондиционер? Пусть по гарантии решают вопрос. Неправильное подключение.

Kirillov

Ошибка EL01 в кондиционере в Балу, если мне не изменяет память - не совсем ошибка, эта индикация означает сбой в системе электропитания кондиционера.

wartandax

Так это же Мидея родненькая, нет связи с внешкой:



EH00/EH0A
Ошибка параметра ЭСППЗУ внутреннего блока
EL01
Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
EH02
Ошибка обнаружения сигнала перехода через ноль
EH30
Сработала защита от низкого напряжения внешнего вентилятора внутреннего блока
EH31
Сработала защита от высокого напряжения внешнего вентилятора внутреннего блока
EH03
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока вне нормального диапазона
EC51
Ошибка параметра ЭСППЗУ наружного блока
EC52
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры змеевика конденсатора (Т3).
EC53
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры наружного воздуха (Т4)
EH60
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении (Т1)
EH61
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры змеевика испарителя (Т2)
EC 07
Скорость вращения вентилятора наружного блока вне нормального диапазона
EC 08
Ошибка связи платы управления с панелью индикации
EL 0C
Обнаружена утечка хладагента
PC 10
Сработала защита от низкого напряжения
PC 11
Сработала защита от избыточного напряжения
PC 12
Сработала защита по пост. напряжению
PC 02
Сработала защита от высокой температуры компрессора (OLP)
PC 03
Сработала защита по давлению
PC 41
Сработала защита по обнаружению токового входа
PC 42
Ошибка пуска компрессора
PC 43
Сработала защита вследствие отсутствия фазы (для 3 фаз)
PC 44
Сработала защита от нулевой скорости
PC 46
Неправильная скорость вращения компрессора
PC 0A
Сработала защита от перегрева конденсатора.
PC 08
Сработала токовая защита наружного блока
PH 09
Предотвращение подачи холодного воздуха в режиме нагрева
PC 0L
Слишком низкая температура наружного воздуха
PH 90
Сработала защита от слишком высокой температуры змеевика испарителя
PH 91
Сработала защита от слишком низкой температуры змеевика испарителя
na
Неисправности или сработавшие защиты отсутствуют

Boroda

Цитата: wartandax от 07 июля 2025, 11:08:42
Так это же Мидея родненькая, нет связи с внешкой:


Ballu это получается ОЕМ производство? надо смотреть на платы кто конкретный производитель?

Nils

Цитата: Boroda от 07 июля 2025, 12:30:56
Цитата: wartandax от 07 июля 2025, 11:08:42
Так это же Мидея родненькая, нет связи с внешкой:


Ballu это получается ОЕМ производство? надо смотреть на платы кто конкретный производитель?
Как бы не было удивительно, но это факт. Просто шикарный маркетинг, нормальная проработка клиентов, работа с блогерами и так далее.

Ремонт кондиционеров